请教:电器商场是否要用阻燃电线电缆
zhaowenliangde
2012年08月22日 08:37:12
只看楼主

一个电器商场大约800平米,现配电整改电线、电缆是否应该选用阻燃类型,穿线管是否必须钢管,请各位同行给指导一下,相应的规范给介绍一下。在这里先谢谢了。

一个电器商场大约800平米,现配电整改电线、电缆是否应该选用阻燃类型,穿线管是否必须钢管,请各位同行给指导一下,相应的规范给介绍一下。在这里先谢谢了。
免费打赏
weiwei19870220
2012年08月22日 08:59:15
2楼
阻燃不阻燃是跟敷设关系有关:如果全程穿管,显然不需要阻燃;若线槽和桥架,属于成束敷设,需要阻燃。
800多平,面积是不大,可做线槽更方便点或许。
回复
foreason
2012年08月22日 09:06:01
3楼
可以去看看GB50217。这里面解释得很清楚了。
回复
foreason
2012年08月22日 09:13:19
4楼
你引用的是上海的那个规程吧。如果是其他省市应该不需要遵守。
此外如果电缆穿管明敷,电缆还需不需要阻燃呢?
回复
weiwei19870220
2012年08月22日 09:32:13
5楼
的确 国家规范中基本上没有明确用阻燃。除了在民规7.4.1.2提到了一类高层或者重要建筑 应用阻燃
回复
xcm2000
2012年08月22日 10:01:36
6楼
现在一般都是阻燃起了吧?非阻燃的也没便宜多少,耐火的才贵些。
回复
yeh8918
2012年08月23日 16:26:45
7楼
规范没有明确规定吧
回复
malongknowledge
2012年08月23日 16:27:21
8楼
回复
aquarius850205
2012年08月23日 16:33:24
9楼
是不是干线选阻燃的
回复
浪尽天涯
2014年09月30日 11:56:23
10楼
一般的情况下,都使用阻燃电线,以安全为主考虑。
回复

相关推荐