城市排水管道系统的规划设计思路
qingting321
2013年07月01日 16:17:26
只看楼主

本帖最后由 路人乙 于 2013-7-1 16:23 编辑 本文基于一位多年从事城市排水管网的规划设计的相关工作经验,深度探讨了城市排水管道的规划设计思路,相信对从事相关工作的同行有所裨益。城市排水管道系统规划设计基础资料规划设计的基础资料是决定规划设计质量、工程投资、社会与环境效果的决定性因素,其真实性不容忽视.主要基础资料如下:(1)城市总体规划及城市道路、给水、电力、防洪、环保等专业规划.

本帖最后由 路人乙 于 2013-7-1 16:23 编辑

本文基于一位多年从事城市排水管网的规划设计的相关工作经验,深度探讨了城市排水管道的规划设计思路,相信对从事相关工作的同行有所裨益。


城市排水管道系统规划设计基础资料规划设计的基础资料是决定规划设计质量、工程投资、社会与环境效果的决定性因素,其真实性不容忽视.主要基础资料如下:

(1)城市总体规划及城市道路、给水、电力、防洪、环保等专业规划.

(2)排放水体资料 : 流 量 、水 位 特 征 值 , 水 质 污 染 情 况,BOD5、COD、SS、pH以及其它.

(3)自然地理及气象资料:降水、风向、冰冻、地下水位、地形、地质等.

(4)现有城市排水系统及设施,城市周围山洪排放、河道防洪能力和措施.

(5)工业排水量及水质.

(6)当地污水灌溉、污水回用现状及规划.城市排水管道的规划设计原则首先要根据地形和当地条件(水体条件、环境保护要求、工程投资等)确定排水系统体制.新建城市和新区应尽量采用分流制,雨水收集后可就近排入附近水体,大大减轻了污水管道系统和污水处理厂的负荷,从整体上和长远上看是经济合理的.对已经形成合流制的城市,可暂时保留其合流制排水系统,逐步改造。

小城镇可采用合流制,个别单位和企业含有毒有害物质的废水应进行局部处理,达到排放标准后才允许排入城市排水管道系统。

城市排水管道规划设计基本参数确定排水工程设计的基本参数是决定设施规模的基础,因此在选择这些参数时,既要考虑省资源、省能源、经济合理的原则,又要符合当地实际操作的技术可行的原则。

(1)规划年限;(2)规划人口;(3)排水定额;(4)当量污染负荷;(5)工业排水量及水质浓度;(6)径流系数;(7)溢流周期.

城市排水管道系统的方案设计城市排水管道系统设计思路如下:

1、排水系统布置

(1)管道走向宜符合地形趋势,顺坡排水;

(2)管径大小须与街坊布置或小区规划相吻合;

(3)管网密度合适,排水路线最短,以求经济合理;

(4)污、雨水排放尽可能分散,避免集中;

(5)污水截流干管尽可能布置在河岸及水体附近.

2、选定排水出路

(1)利用天然排水系统或已建排水干线为污、雨水排放的出路;

(2)要在流量、高程两方面都保证污、雨水能够顺利排除.

3、划分汇水面积

(1)依据地形并结合街坊布置或小区规划进行污、雨水汇水面积的划分;

(2)污、雨水汇水面积不宜过大;

(3)污、雨水汇水面积图的形状尽可能比较规则且与地形变化紧密结合;

(4)划分污、雨水汇水面积须与比邻系统统筹考虑,做到均匀合理.

4、 选择排水线路

(1)排水管道的线路须服从排水规划的统筹安排;

(2)尽量避免排水管道穿越不容易通过的地带及构筑物.

5、确定排水管道系统的控制高程

(1)排水管道出口的控制高程(水体的洪水位、常水位、排水干管的内底高);

(2)排水管道起点的控制高程(起点本身是低洼地带、有排水要求的地下室、管道计划将来向上游延伸等);

(3)排水管道系统中,各重要节点的控制高程(接入的支管、利用已建管涵、与各种地下管线的交叉等)。


规划设计是建设的龙头.一个科学的、合理的、连续的、操作性强的城市排水管道系统规划设计将会为城市发展稳定地、合理地、有序地步入可持续发展道路奠定坚实的基础。在全国乃至全球水危机的境况下,如何解决水资源短缺与水污染的矛盾?

免费打赏
wdmxsmmmr
2013年07月02日 13:49:54
2楼
谢谢分享 学习了
回复
szg169
2013年07月02日 14:28:07
3楼
非常感谢楼主分享!!!!!!
回复
tomilare
2013年07月02日 14:51:22
4楼
。。。。
一般思路都做的不算好。
雨水规划第一要务就是分析现状管网、水体、场站、地形
在此基础上结合总规、分区规划、详规或者法定图则,在地形上分区,确定系统,是否要高排低排区分开,是否混排,是否要泵站之类,是否要填方、挖方。。。对现有水体的存废,场站分析
系统分析清楚完了,结合相关计算、标准进一步分析。。。
回复
liuqyue
2013年07月03日 08:46:27
6楼
感觉说的有点笼统, 毕竟规划要考虑的事情太多,还是谢谢楼主!
回复
段海龙
2013年07月03日 08:49:06
7楼
再加一条各种地基下的管材的选用就非常完美啦
回复
david200901050
2013年07月03日 08:53:52
8楼
谢谢分享 学习了
回复
isaiahwu
2013年07月03日 15:21:19
11楼
总结的不错,你是用软件来做规划,还是按照传统的手工计算和CAD画图呢?
回复
huangzhimin
2013年07月03日 15:35:40
12楼
1、可参见《城市排水工程规划规范》(GB50138—2000)第2章 排水范围和排水体制 及第4 章排 水 系 统 有关规定;
2、可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)以下规定:
1.0.4 排水体制(分流制或合流制)的选择,应根据城镇的总体规划,结合当地的地形特点、水文条件、水体状况、气候特征、原有排水设施、污水处理程度和处理后出水利用等综合考虑后确定。同一城镇的不同地区可采用不同的排水体制。除降雨量少的干旱地区外,新建地区的排水系统应采用分流制。现有合流制排水系统,有条件的应按照城镇排水规划的要求,实施雨污分流改造;暂时不具备雨污分流条件的,应采取截流、调蓄和处理相结合的措施。
4.1.1 排水管渠系统应根据城镇总体规划和建设情况统一布置,分期建设。排水管渠断面尺寸应按远期规划的最高日最高时设计流量设计,按现状水量复核,并考虑城镇远景发展的需要。
4.1.2 管渠平面位置和高程,应根据地形、土质、地下水位、道路情况、原有的和规划的地下设施、施工条件以及养护管理方便等因素综合考虑确定。排水干管应布置在排水区域内地势较低或便于雨污水汇集的地带。排水管宜沿城镇道路敷设,并与道路中心线平行,宜设在快车道以外。截流干管宜沿受纳水体岸边布置。管渠高程设计除考虑地形坡度外,还应考虑与其他地下设施的关系以及接户管的连接方便。
4.1.7 排水管渠系统的设计,应以重力流为主.不设或少设提升泵站。当无法采用重力流或重力流不经济时,可采用压力流。

回复
diudiupipi
2013年07月04日 10:46:09
13楼
思路很好
回复
momomo01
2013年07月05日 09:25:12
14楼
膜华来补充几点:
城市排水系统是处理和排除城市污水和雨水的工程设施系统,通常由排水管道和污水处理厂组成。
  通常的排水制度有两种基本形式:分流制和合流制。分流制是设置污水和雨水两个独立的排水管道系统,分别收集和输送污水和雨水;工厂排放的比较洁净的废水(如冷却水)可收集送入雨水管道系统。在实行污水、雨水分流制的情况下,污水由排水管道收集,送至污水处理后,排入水体或回收利用;雨水径流由排水管道收集后,就近排入水体。合流制只有一个排水管道系统,污水和雨水合流;为处理合流制中的污水,需设置污水截流管;平时,污水通过截流管送入污水处理厂;雨天,超过截流管输送能力的雨水和污水混合通过溢流井溢入水体。在一个城市中, 有时采用的是混合制排水系统——既有分流制也有合流制。混合制排水系统一般是在有合流制的城市需要扩建排水系统时出现的。在大城市中,各区域的自然条件以及修建情况可能相差较大, 所以要因地制宜地在各区域采用不同的排水体制。
  从环境保护、防止水体污染方面考虑,分流制比合流制好,但合流制建设费用较少。中国从1949年以来,新建的城市和旧城市的新建区一般都采用分流制;旧城一般仍用原有的合流制系统,增设污水截流管。
  传统观念上的排水系统是以防止雨洪内涝、排除和处理污水、保护城市公共水域水质为目的,认为污水是有害的,应尽快排到城市下游。21世纪排水系统的定位则应从以前的防涝减灾、排污减害逐步转向污水的资源化,起到回收城市污水和再生回用畅通城市水循环的作用,从而恢复健康的水循环和良好的水环境, 维持水资源的可持续利用。
  有人曾说,当你来到一个陌生的国度,要判断这个国家的发达程度,最好来一场倾盆大雨,足足下它3个小时。如果你撑着伞溜达了一阵,发觉裤脚虽湿却不肮脏,交通虽慢却不堵塞,街道虽滑却不积水,这大概就是个先进国家;如果发现积水盈足,店家的茶壶头梳漂到街心来,小孩在十字路口用锅子捞鱼,这大概就是个发展中国家。可见,从一个城市的下水道系统是否先进就可以看出这个国家的发达程度。
  然而2012年7月21日,一场61年未遇的大暴雨让北京城遭遇严重内涝,突出地反映出了我国城市排水系统的严重缺陷。其实,北京并非个案,在中国,许多城市面临着同样的问题——城市防洪排涝工程建设赶不上城市化的扩张速度。但,这也仅是一个表象原因。尽管雨季已去,但大雨带来的一系列问题却引发我们反思。就北京来说,北京市已建成的排水管网总长为10172km,城区管网排水标准一般为:排水干线1年一遇(注:一年一遇是每小时可排36毫米雨量)左右,城市环路1至2年一遇,未达到国家规定3年一遇的上限标准。如此1至3年一遇的标准,能够适应每小时36-45毫米的降雨,而“7·21”北京大暴雨,城区降水200毫米、房山460毫米,远远超过这个标准。在国外,为防范城市内涝,城市排水标准普遍比国内高,纽约是“十至十五年一遇”的标准,东京是“五至十年一遇”,巴黎是“五年一遇”标准。
因此,一个设计合理,建设设施完善的城市排水系统,已成为我国城市发展迫在眉睫所急需解决的“先锋”问题。
  针对目前水资源现状及所涌现的突出问题,膜华集成先进的传感技术、实时监测技术、数据采集技术、无线传感网结合GPRS技术、GOOGLE MAP GIS等多种新技术,构建膜华智慧水务管理系统,建立完备的远程监测、预警、调度与处置和控制体系,集成建设智能综合指挥平台,提高应对变化的能力,可以促进水环境管理向数字化、信息化、现代化、自动化和智能化。不仅完整地实现了从供水水源地检测到龙头水管理的全过程在线检测预警管理目的,而且完整地实现了污水排水在线监测、雨水排水在线监测的全过程在线检测预警管理目的,并且都达到了理想状态。
  膜华“智慧水务”综合平台,利用互联网技术、传感器技术、智慧信息处理等技术的高度集成,使实体基础设施与信息基础设施有效结合,即“数字城市+物联网=智慧城市“。以整合、系统的方式管理城市的运行,实现城市的经济、社会、生态各个运作层面的数字化、网络化、智慧化。智慧水务作为智慧城市的一个重要组成部分,完成水资源信息化建设的大工程,用于解决城市水资源综合利用问题,更科学的改善整体水环境问题。