请教,现有12层单身宿舍楼,有地下室,有柴油发电机室,有配电间,室外变配电室供电,三级负荷有住户用电,二级负荷有消防水泵、生活水泵、应急照明、普通电梯、消防电梯、消防控制室。请问:1、是否需要在本栋配电间内设配电柜,能否直接引到各负荷配电箱,如果可以,如何做重复接地?2、如需设配电柜,最少需要引入多少路回路,可否三级负荷一路,二级负荷一路(但是普通电梯需要切非),能否满足消防负荷专用回路要求?
请教,现有12层单身宿舍楼,有地下室,有柴油发电机室,有配电间,室外变配电室供电,三级负荷有住户用电,二级负荷有消防水泵、生活水泵、应急照明、普通电梯、消防电梯、消防控制室。
请问:1、是否需要在本栋配电间内设配电柜,能否直接引到各负荷配电箱,如果可以,如何做重复接地?
2、如需设配电柜,最少需要引入多少路回路,可否三级负荷一路,二级负荷一路(但是普通电梯需要切非),能否满足消防负荷专用回路要求?
3、如需设配电柜,则是否不能满足配电级数不宜超过三级的要求?室外变配电室低压柜,本栋配电柜,电表箱,住户末端箱?
2楼
:(怎么那么久了都没有人回复呢?
回复
3楼
1、最好设配电室;2、回路问题根据大小具体考虑,二级负荷至少一用一备的配电柜;3、保护级数可以采用隔离开关等方式限制。
回复
5楼
所有电器在使用时最忌电网电压过高过低;电器都有一个额定电压,如果超出这个电压就超出了电器的绝缘强度和耐压值,电器会因此发热、击穿而烧坏甚至起火,这是众所周知的。
当电压很低时,电机类的电器不能正常运转,如(如冰箱、空调等)就会工作在赌转状态,此时电流是原来的好几倍。有些继电器由于电压过低通电不能吸合,造成线圈电流增加也会烧坏电器。
220V交流用电,不论工业设备还是家用电器,工作电压范围通常规定为170V一240V(可以在电器设备的铭牌或说明书上看到)。其实电网时常会因种种原因导致电压过高过低而造成电器设备损坏,应加设超压、过压、欠压保护设备。
回复