采暖系统设计压力与试验压力怎么确定?
wangmanli
wangmanli Lv.2
2013年06月28日 16:27:43
来自于采暖供热
只看楼主

一栋五层宿舍楼,建筑高度15.8米,采暖系统采用上供下回单管跨越式热水系统,该系统的设计压力和试验压力怎么确定?

一栋五层宿舍楼,建筑高度15.8米,采暖系统采用上供下回单管跨越式热水系统,该系统的设计压力和试验压力怎么确定?
免费打赏
wangmanli
2013年06月28日 16:53:53
2楼
图纸上设计压力是0.5MPa,试验压力0.6MPa
审查意见是:核实工作压力和试验压力。
什么意思啊?
回复
irozoe
2013年06月29日 10:56:36
3楼
wangmanli 发表于 2013-6-28 16:53 图纸上设计压力是0.5MPa,试验压力0.6MPa审查意见是:核实工作压力和试验压力。什么意思啊? 第一,应直接给出水压试验压力或工作压力的具体数值。例如:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》规定: 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点的工作压力加0.1MPa(高温热水系统应为系统顶点的工作压力加0.4MPa),同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。塑料管或复合管,系统顶点的工作压力加0.2MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。 如果设计不给出“工作压力”或“系统顶点的工作压力”,施工单位是难以确定水压试验压力的。即使对于设计人,在实际工程应用中,“系统顶点工作压力”也不易确定。从原理上讲,系统任意点工作压力是静压力加水泵形成的动力水头之和。然而,在进行个体项目设计时,冷热源循环水泵常未选定,即使已选定,水泵的工作点也会随管网阻力特性而改变,而且计算点的水泵作用动力水头,还需减去从水泵出口至计算点的水头损失。 因此,实际上只能执行上述规定中“顶点试验压力不得小于0.3MPa”的附加条件,即简化为:对非高温热水、非塑料管或非复合管,水压试验压力应为系统静压加0.3MPa。(可取整数) 第二,水压试验压力必须明确所对应于何标高(一般以±0.000为基准面)。※ 例如:采暖系统的顶点相对于±0.000是50m,开式膨胀水箱最高水位高于系统顶点2m,系统静压相对于±0.000是52m。如果水压试验的压力表设在±0.000处,试验压力应为0.52 + 0.30 = 0.82MPa;如果水压试验的压力表设在相对标高30m处,试验压力应为0.82 - 0.30 = 0.52MPa;如果水压试验的压力表设在地下室相对标高 - 10m处,试验压力则应为0.82 + 0.10 = 0.92MPa。※ 例如:采暖系统的顶点相对于±0.000是50m,定压水罐的上限压力高于系统的顶点10m,系统静压相对于±0.000是60m。如果水压试验的压力表设在±0.000处,试验压力应为 0.60 + 0.30 = 0.90MPa;如果水压试验的压力表设在相对标高30m处,试验压力应为0.90 - 0.30 = 0.60MPa;如果水压试验的压力表设在地下室相对标高 - 10m处,试验压力则应为0.90 + 0.10 = 1.0MPa。※ 例如:高层建筑高区采暖系统的顶点相对于±0.000是130m,定压水罐的上限压力高于系统的顶点10m,系统静压相对于±0.000是140m。如果水压试验的压力表设在±0.000处,试验压力应为1.40 + 0.30 = 1.70MPa;如果水压试验的压力表设在相对标高70m处,试验压力则应为1.70- 0.70 = 1.00MPa;如果水压试验的压力表设在地下室相对标高 - 10m处,试验压力则应为1.70 + 0.10 = 1.80MPa
回复
zhhch1983758
2013年07月01日 14:15:35
4楼
试验压力这么不好定,那么施工图怎么给试验压力呀?
回复
北斗星照
2013年10月28日 14:35:57
5楼
15.8m只是系统的静压高度(充水高度),应该再给系统的循环泵的扬程,还要看采用的定压方式是什么,才能决定系统的承压。
回复
jyh060552
2013年10月29日 10:54:23
6楼
过来学习学习,还收有收获的!
回复
青云飞
2013年10月30日 10:48:01
7楼
本帖最后由 guangwei67127 于 2013-10-30 10:49 编辑

15.8+5这是所需要的最低定压压力,接入系统到底多大,应当问当地供热公司
采暖系统最低的试验压力是0.6MPA
回复
mingren_76
2014年03月28日 16:22:40
8楼

过来学习学习:)