甲方迷信多弄出了一个悬臂梁,怎么配筋啊
暧昧
暧昧 Lv.5
2013年06月28日 11:58:55
只看楼主

这个是伸到梁端的!我现在改成在梁中了!配筋我只能按最小配筋率粗略给的!抗震为6°3级框架。 我毕业一年,有些东西可能还不太熟悉。现在上图,错误的地方请指出!最好哪位能给个计算的全过程!我急着出施工图,甲方催的紧,请各位帮我看看,出出主意,不胜感激!


这个是伸到梁端的!我现在改成在梁中了!配筋我只能按最小配筋率粗略给的!抗震为6°3级框架。
我毕业一年,有些东西可能还不太熟悉。现在上图,错误的地方请指出!最好哪位能给个计算的全过程!我急着出施工图,甲方催的紧,请各位帮我看看,出出主意,不胜感激!
1.jpg

1.jpg

免费打赏
qjl110406a
2013年06月28日 14:23:59
2楼
悬挑的目的是什么?如何挑?楼主的图我没看懂
回复
swr1989714
2013年06月28日 15:47:04
3楼
这个不算是悬挑吧 看起来像一个拉杆。目的是为了拉住下面四米的纯悬挑梁吧。钢筋感觉不够,可以加多两根18放在截面中间
回复
highspirit
2013年06月28日 16:58:28
4楼
受力分析,上面的斜梁是受拉构件,楼主可以按照偏心受拉构件计算(偏心是因为斜梁自重会引起弯矩)
楼主的“悬挑梁”是一个压弯构件,压力是为了和斜梁的拉力的水平投影平衡产生的,弯矩其实就一根梁(KZ和斜梁是支座);具体的内力计算要看楼主把KZ简化成固定支座还是简支了,固定支座就是超静定,需要用力法来计算,简支就比较简单了,算出支座反力后按截面法就能得到内力,然后配筋计算就可以了。
回复
无间道
2013年06月29日 07:22:40
5楼
按照三角桁架来计算。
回复
liangweichu
2013年06月29日 08:47:40
6楼
做成钢筋结构就得了。
回复
managerlong2011
2013年06月29日 11:48:38
7楼
按照拉杆设计!
回复
panzhefeng-1
2013年06月30日 21:04:23
8楼
为什么不做一个变截面的 悬挑梁;不理解楼主的意思
回复
vicker_cheung
2013年06月30日 22:10:22
9楼
角度这么小能起到的作用不大
回复
xiongxian19890928
2013年07月01日 11:27:28
10楼
受拉构件。
回复
guohua19891007
2013年07月01日 16:32:20
11楼
:):):):):)学习了