有一起重机,起重量0.5t,有四个电机,分别为1.5kw,0.2kw,0.4kw,0.4kw,请问选多大的断路器进行保护,先谢谢了!

有一起重机,起重量0.5t,有四个电机,分别为1.5kw,0.2kw,0.4kw,0.4kw,请问选多大的断路器进行保护,先谢谢了!
免费打赏
fzywill
2004年11月15日 16:21:39
2楼
某人理我,郁闷,自己顶一下
回复
zhoushu8
2004年11月15日 18:29:45
3楼
10A
回复
zxhliu
2004年11月16日 09:28:40
4楼
10A.
回复
clxsmart
2004年11月16日 11:07:33
5楼
10A就可以了
回复
lilin309
2004年11月16日 17:17:38
6楼
10A足够,可查看《建筑电气常用数据手册》
回复
rgchxt
2004年11月16日 17:46:43
7楼
选用动力保护6A-10A的开关
回复
mike0022
2004年11月16日 17:47:40
8楼
选10A的
回复