电动蝶阀配电问题
建筑电气
建筑电气 Lv.13
2013年06月27日 11:51:45
只看楼主

0.09KW的电动蝶阀 要求自动控制 也就是有联动要求,他的电源供给是从现场的配电箱给好?还是从1000米以外的PLC电源箱给?反正现在有控制线需要从1000米外的PLC柜给出



0.09KW的电动蝶阀 要求自动控制 也就是有联动要求,他的电源供给是从现场的配电箱给好?还是从1000米以外的PLC电源箱给?反正现在有控制线需要从1000米外的PLC柜给出

免费打赏
freesky138
2013年07月07日 00:18:59
2楼
路过,帮顶一个
回复
fjk211
2013年07月10日 20:14:12
3楼
还是集中好,由PLC出线。
回复
bingo705
2013年08月01日 16:03:04
4楼
应该是从配电箱好点吧 纯属参考!!
回复
bingo705
2013年08月01日 16:04:03
5楼
1000米远供电过来电压损失挺大的吧
回复
lllris
2013年08月07日 16:09:27
6楼
从配电室引动力线和控制线 至电动蝶阀的就地控制箱,PLC柜子和低压配电柜应该放在配电室中, PLC信号直接从旁边的低压配电柜上取就行了。
回复
zhang2499
2013年08月12日 17:47:23
7楼
电动蝶阀从现场配电箱给电。远端PLC信号采用电压型24V中间继电器,转换成AC220V,控制现场配电箱中的接触器,从而控制电动蝶阀!
回复
liuzhenggang
2013年12月17日 18:42:13
8楼
7楼给的方案比较合理。
回复
wystormcrow
2014年02月07日 18:51:44
10楼
学习学习了
回复
bjwyy2013
2015年04月10日 09:25:43
11楼
路过学习了
回复
lightling
2015年04月29日 10:30:05
12楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复

相关推荐