0.09KW的电动蝶阀 要求自动控制 也就是有联动要求,他的电源供给是从现场的配电箱给好?还是从1000米以外的PLC电源箱给?反正现在有控制线需要从1000米外的PLC柜给出
0.09KW的电动蝶阀 要求自动控制 也就是有联动要求,他的电源供给是从现场的配电箱给好?还是从1000米以外的PLC电源箱给?反正现在有控制线需要从1000米外的PLC柜给出
2楼
求助啊
回复
3楼
现场取电就可以,经济、方便。
回复
4楼
这么小功率,电源从现场找,控制采用无线通讯!
回复
5楼
lingxuct 发表于 2013-6-27 14:57 这么小功率,电源从现场找,控制采用无线通讯!还可以无线通讯吗?贵不贵啊? 我这里的自控还有一个液位计 还有个电磁流量计 还有个37KW的泵
回复
6楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-6-27 15:50 编辑
我们在装一套无线报警装置,是用手机信道(买一块手机卡),可以装4路模拟信号,12路数字信号,是发到手机的(手机上可以选择16路中任意一路,看数据)
现场也装一台PLC,通讯用光缆好了。
回复
7楼
lingxuct 发表于 2013-6-27 15:46 现场也装一台PLC,通讯用光缆好了。装个PLC感觉有点浪费啊
回复
8楼
对现场不太熟哈!建议把PLC的控制箱放到现场附近,再用485线控制PLC(得支持485通讯),要不扯上1000多米线太复杂了,模拟信号的衰减太厉害,电源如果从现场取对阀的供电稳定性是个考验。远方无线操作得选好无线方式,如果没有阻碍物还好,如果有哪就不好办了。
回复
9楼
现场按控制要求再装个PLC,联网。
这么长距离,控制电缆也够贵的了。
回复
10楼
配电箱比较好。
技术供水?
回复
11楼
1:空点肯定现场供电好!
2:现场放个I/O通讯模块,然后光纤通讯!
回复