我们这又新出了一个问题,就是,我厂在倒用网上的电时,故障录波器上总是报告10KV母线零序电压越上限,可是我厂也没什么地方接地啊,而且两台机发电的时候就不会再有这样的报告了。不知道是为什么啊?
我们这又新出了一个问题,就是,我厂在倒用网上的电时,故障录波器上总是报告10KV母线零序电压越上限,可是我厂也没什么地方接地啊,而且两台机发电的时候就不会再有这样的报告了。不知道是为什么啊?
2楼
外系统电网三相对地电容不均匀,中性点电位偏移大。
你们发电机的中性点是通过消弧线圈接地的?并网时把中性点电位锁定了。
回复
3楼
我厂发电机中性点没有不接地的,有没有可能是三相负载不平衡的原因啊?我厂倒用网上的电的时候,基本上只供生活区用电,可以在低压配电屏上看到三相电流不平衡.还有就是,我厂10KV电缆有一段在地上放着,不过主变中性点倒有一台是直接接地的.
回复
4楼
10kV母线有多少负荷?可能是负荷不均衡造成的吧!电容不平衡在10kV系统中基本不会出现吧!而且是不是你们的电压过高啊,有些超过10.5就发接地。