疑惑:大地下室一点着火,其相邻防火分区的消防风机是否需要启动;这个问题在规范上是没有依据的;设计师也是各有各的做法;希望有大神能对此问题深刻剖析一下;解决同道中人的心中之惑!!举例:大地下室配电,相邻几个防火分区做总箱直接从低压柜去电,这时总箱的消防风机的计算负荷如何取呢,以下是我了解不同设计师对这一块有不同做法:总箱的计算负荷取值:1. 取着火点防火分区+着火点相邻所有防火分区的所有消防风机的容量
疑惑:
大地下室一点着火,其相邻防火分区的消防风机是否需要启动;这个问题在规范上是没有依据的;
设计师也是各有各的做法;希望有大神能对此问题深刻剖析一下;解决同道中人的心中之惑!!
举例:
大地下室配电,相邻几个防火分区做总箱直接从低压柜去电,这时总箱的消防风机的计算负荷如何取呢,以下是我了解不同设计师对这一块有不同做法:
总箱的计算负荷取值:
1. 取着火点防火分区+着火点相邻所有防火分区的所有消防风机的容量;
2.取着火点防火分区+相邻防火分区中消防风机负荷最大的防火分区的容量;
3.取相邻防火分区(包括着火点防火分区)中,消防风机容量最大的防火分区的容量。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
这是我了解到的几种做法!争议就是在总箱这一级的计算负荷如何取?
大家怎么看!!
2楼
同问,比如3个单元或4个单元的高层住宅,其中有消防电梯。
当发生火灾时(我认为一般仅有一个单元着火,同时几个单元一起着火情况很少),总箱带的4个单元的消防电梯(包括排烟风机等)的同时系数该怎么取?
回复
3楼
同样的问题 请前辈帮忙谢谢
回复
4楼
规范上确实没有做明确的要求。一般我做的时候,即使几个小的防火分区做一个总箱,需要系数也会选择0.8~0.9,不考虑到底会不会一个分区着火,另一个分区用不上的问题。火场的情况复杂多变,一个分区着火,理论上讲,相邻分区马上会被卷帘和防火门隔断,相邻分区应该不着火,不启动风机,但实际情况是卷帘有超过一半,一般都降不下来,火场可能迅速扩大。所以建议还是把系数取高些。住宅为多个单元时,一个单元着火,另一个单元也是很有可能被引燃的,很多高层火灾都是这种情况。而且,火场的消防员也可会利用从隔壁单元的消防电梯到着火层间接灭火,这都是很有可能的。
回复
5楼
lining0763 发表于 2013-6-27 10:03 规范上确实没有做明确的要求。一般我做的时候,即使几个小的防火分区做一个总箱,需要系数也会选择0.8~0.9, …与消防有关的配电需要系数不用全取1?
回复
6楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
7楼
我一般是地下室部分,相邻的几个防火分区(上下左右嘛)一起算,需要系数取1,因为觉得火势大了相邻的分区很有可能遭殃。地上部分呢,就是只选择了一栋楼中着火的单元。
回复
8楼
关于消防配电最好系数取“1”。
回复
9楼
在一个建筑物内不应该区分:地上,地下,相邻和着火点凡是消防风机,不管防火分区是否与着火点相邻,总配电箱负荷,全部合计,需用系数取1.消防用电不能只考虑,局部!应该全部。你那三种做法都不正确。