8度区三层框架带地下室,建筑平面不规则,难道只能分缝处理?
myjmyj1208
myjmyj1208 Lv.8
2013年06月26日 14:43:38
只看楼主

本帖最后由 myjmyj1208 于 2013-6-27 09:09 编辑 8区三层框架带地下室,建筑平面不规则,难道只能分缝处理?建筑方案定的很奇葩,甩到我们结构就要解决各种复杂麻烦的问题。按照抗震规范,属于平面不规则建筑,如果不分缝处理,而采取对应力集中、变形集中等导致的易损的部位加强抗震措施,那么该如何加强,因为我把整体结构建模计算后指标都比较合理。请教大家该如何处理

本帖最后由 myjmyj1208 于 2013-6-27 09:09 编辑

位移角.jpg 位移比.jpg 地下室.jpg 一层平面.jpg 2层.jpg 三层.jpg 周期.jpg8区三层框架带地下室,建筑平面不规则,难道只能分缝处理?建筑方案定的很奇葩,甩到我们结构就要解决各种复杂麻烦的问题。按照抗震规范,属于平面不规则建筑,如果不分缝处理,而采取对应力集中、变形集中等导致的易损的部位加强抗震措施,那么该如何加强,因为我把整体结构建模计算后指标都比较 合理。请教大家该如何处理

地下室.jpg


一层平面.jpg


三层.jpg


2层.jpg


周期.jpg


位移角.jpg


位移比.jpg

免费打赏
myjmyj1208
2013年06月27日 09:13:28
2楼
昨天网速实在不给力,今天补上结算结果,我还用PMSAP进行的计算对比,除了配筋会有所不同 相差10%左右 其他结构整体指标都与SATWE计算结果基本一致。请教各位我还需要进行分缝处理吗?
回复
林夕一梦
2013年06月27日 09:41:17
3楼
三层框架,可以不设缝,采用后浇带,相关部位加强,就是板厚适当加厚,双层双向配筋,配筋率适当提高。
回复
myjmyj1208
2013年06月27日 09:51:09
4楼
linxi0922 发表于 2013-6-27 09:41 三层框架,可以不设缝,采用后浇带,相关部位加强,就是板厚适当加厚,双层双向配筋,配筋率适当提高。恩 是想着采用后浇带,您说的相关部位,例如凹角的地方,或者扭转比较厉害的地方吗?这样理解对吗?
回复
人在征程
2015年03月30日 21:34:21
5楼
学习了。。。。
回复
结构步兵
2015年03月30日 22:35:43
6楼
这个东西最好是问当地审图的,如果他认为不需要那就不需要,这个没有什么大不了的事情。但是我建议你不要分缝,不然人家的建筑效果可就不能实现了,总不能因为这一点小东西而影响了人家的设计方案,毕竟你才3层的房子,适当加强估计审图的也不会为难你的
回复
q379023688
2015年03月31日 08:51:52
7楼
那个建筑搞的那么丑哦。。。