这真是节约成本啊!!我真是第一次见过呢?
天使眼神
2013年06月26日 14:12:32
只看楼主

本帖最后由 ella-chen 于 2013-6-26 14:15 编辑 这真是节约成本啊! 没有箱子,没有地线,甚至连控制室门都没有,里面的空间只能容纳2人,敢问没有断电的情况下,谁敢进去维修。路过此地,听闻接触器嗡嗡的响,随手一拍,安全隐患啊。安全隐患确实太严重了!!

本帖最后由 ella-chen 于 2013-6-26 14:15 编辑

20130624214200367_min.jpg

20130624214226038_min.jpg

这真是节约成本啊!
没有箱子,没有地线,甚至连控制室门都没有,里面的空间只能容纳2人,敢问没有断电的情况下,谁敢进去维修。
路过此地,听闻接触器嗡嗡的响,随手一拍,安全隐患啊。
安全隐患确实太严重了!!


20130624214200367_min.jpg


20130624214226038_min.jpg

免费打赏
老盖
2013年06月27日 10:58:21
12楼
只要把出线整理一下,也算是井井有条了
回复
云飘飘
2013年06月27日 11:02:25
13楼
这种情况现在很少见。
回复
好期待
2013年06月27日 11:09:26
14楼
回复
lingxuct
2013年06月27日 11:10:56
15楼
队了没箱子外,大家评说一下,哪些地方不规范?我先说一下:

没有PE排,没有总开关;
回复
lq524767408
2013年06月27日 12:54:21
16楼
lingxuct 发表于 2013-6-27 11:10 队了没箱子外,大家评说一下,哪些地方不规范?我先说一下:没有PE排,没有总开关;好像有PE排 背板下边 不是吗
回复
wangzhyhh
2013年06月27日 12:56:02
17楼
后面的板子好像是聚氨酯绝缘板,谨慎操作安全第一。
回复
czqqwert123
2013年06月27日 13:53:18
18楼
长见识了,小心为妙
回复
rujimmy
2013年06月27日 14:35:03
19楼
路过 出线整理一下 其实还是蛮工整的 :lol
回复
lingxuct
2013年06月27日 14:52:25
20楼
电源线是一只只开关上跳接(串接)过去的,到后面的回路,电源线经过了多少个接点?
回复
k981408657
2013年06月27日 15:36:55
21楼
呵呵说的的都很对,我是来学习的