本帖最后由 refrigeration06 于 2013-6-27 16:43 编辑 请高人指点一下:要求环境室内温度为-40~60℃,环境室有内热源,所以在60℃时也需要制冷,能否用一台制冷机组呢?还是需要在高温段(比如0~60℃)和低温段(比如-40~0℃)各用一台机组呢?另外,大家有推荐的能做到-40或-30℃的制冷机组厂家吗?
本帖最后由 refrigeration06 于 2013-6-27 16:43 编辑
请高人指点一下:要求环境室内温度为-40~60℃,环境室有内热源,所以在60℃时也需要制冷,能否用一台制冷机组呢?还是需要在高温段(比如0~60℃)和低温段(比如-40~0℃)各用一台机组呢?
另外,大家有推荐的能做到-40或-30℃的制冷机组厂家吗?
2楼
应该是二套机组来配合工作,不会是热交变实验箱吧?
回复
3楼
nbzlgjr 发表于 2013-6-26 14:08 应该是二套机组来配合工作,不会是热交变实验箱吧?感谢版主回复~算人工气候室吧,还涉及到湿度日照雨淋,我也是刚接触这一行业,有好多需要学习的地方。再请教两个问题:(1)如果要维持室温在60℃还需要制冷时,空调机组不会有问题吧?(2)在高温高湿情况下制冷除湿量会很大,那么潜热负荷就很大,选择的制冷机组也会很大,这样的话,在负荷小的工况下温度波动应该会比较大吧?
回复
4楼
不懂学习中
回复
5楼
我也爱学习
回复
6楼
我们都是好孩子 好好学习;P
回复
7楼
说放弃 发表于 2013-6-27 09:49 不懂学习中感谢大家帮顶,一起学习:victory:
回复
8楼
一台制冷机组,但是冷却塔部分设计大一点。意思就是说,高温段的降温过程由冷却水实现~
回复
9楼
弱弱的说用环保空调怎么样!
回复
10楼
选择质量好一点的环保空间设备
回复
11楼
liscai_1986 发表于 2013-6-27 15:03 一台制冷机组,但是冷却塔部分设计大一点。意思就是说,高温段的降温过程由冷却水实现~你的意思是高温段直接把冷却水通到表冷盘管,换热后通过冷却塔放热吧。我的负荷不大,想用风冷的,是不是也可以这样:高温段用风冷冷水机组+表冷盘管,低温段接直接蒸发盘管出冷风呢?
回复