设备三相电,用万用表测试三相都有电,可用电笔测试则有一相不亮?这是什么原因?昨天去检测一工厂的设备,那厂里的电工说他们那的设备开关一打上去就跳开关了,他们说缺相,零线带电什么的,结果我们用万用表测试,相间都380V左右,相线和零线也就是220V左右,这就说明不存在缺相的问题,零线也没有带电啊,可现场那厂里的电工用电笔测试还真是C相不亮,然后我们就猜测是设备里头的C相设备坏掉有回流电导致零线会显示有电,我们只管到开关那里,他们厂里的设备我们不管,这样的猜测对不? 具体请各位前辈指点一下
设备三相电,用万用表测试三相都有电,可用电笔测试则有一相不亮?这是什么原因?
昨天去检测一工厂的设备,那厂里的电工说他们那的设备开关一打上去就跳开关了,他们说缺相,零线带电什么的,结果我们用万用表测试,相间都380V左右,相线和零线也就是220V左右,这就说明不存在缺相的问题,零线也没有带电啊,可现场那厂里的电工用电笔测试还真是C相不亮,然后我们就猜测是设备里头的C相设备坏掉有回流电导致零线会显示有电,我们只管到开关那里,他们厂里的设备我们不管,这样的猜测对不? 具体请各位前辈指点一下
2楼
你这种情况我也遇见过,就是用电笔测试一相不亮,用电器能用,用电笔测试零线有一百多伏电压,不知道是怎么回事。怀疑是电缆间对地有漏电的情况
回复
3楼
去年工地出现过这种情况~~现象基本一样~~灵线带电**整个小区都这样~后来电业局来处理的零线的接地重新做了**后来又更换了变压器才解决的*
回复
4楼
值得学习!
回复
5楼
scmaomao 发表于 2013-6-27 22:23 你这种情况我也遇见过,就是用电笔测试一相不亮,用电器能用,用电笔测试零线有一百多伏电压,不知道是怎么 …我有过这种经历,发现是缺相的那相与零线短路了!!
回复
6楼
不是的,是线圈的感应电感应过去的
回复
7楼
非常好的学习资料
回复
8楼
有可能是断零 那样零线就和相线就通了
回复
9楼
路过,学习
回复
10楼
xiaotm2011 发表于 2013-8-26 15:56 我有过这种经历,发现是缺相的那相与零线短路了!!我也遇到过
回复
11楼
学习了
回复