水箱(水池)清洗消毒操作流程
meistxu
meistxu Lv.2
2013年06月26日 10:08:08
只看楼主

水箱(池)清洗消毒操作流程 工作程序 工作内容 工作步骤

水箱(池)清洗消毒操作流程








工作程序
工作内容
工作步骤
工作要求
准备工作
停水通知
提前3天发放停水通知
内容包括:工作内容、工作范围、停水日期、停水时间、恢复通水时间。(由清洗消毒单位通知物业后向用户公示)
操作步骤
水箱(池)
放空
1. 关闭需清洗水箱(池)的进水阀;
2. 打开其它水箱(池)连通阀,保证用户用水;
3. 打开清洗水箱(池)排水阀或启动潜水泵排空剩水
4. 关闭排水阀或潜水泵。
1. 操作时阀门启闭应灵活、不漏水,无油污、锈蚀;
2. 各类管路应无渗漏、表面无锈蚀;
3. 放空时排水管路应畅通、无阻塞。
清洗前检查
1. 周围环境;
2. 水箱(池)内、外壁;
3. 浮球阀(遥控浮球阀);
4. 人孔及人孔盖;
5. 放气孔、溢水管防虫网罩;
6. 管道、阀门防冻包扎;
7. 内、外扶梯。
清洗前维修
上述各项内容有损坏时,需维修或调换。
保证上述各项内容安全可靠、性能良好、无损坏。
清洗
1. 用清水洗刷水箱(池)内壁;
2. 洗刷完毕,开排水阀或启动潜水泵排净清洗水;
3. 用清水再次洗刷后排净清洗水;
4. 关闭排水阀或潜水泵。
冲洗程序:先箱(池)顶,再四壁,最后箱(池)底,自上而下、由里向外依次进行。
消毒
1. 用消毒液均匀喷洒水箱(池)内壁表面至人孔口处;
2. 消毒后用清水洗水箱(池)内壁,并排空剩水;
3. 关闭排水阀或潜水泵;
4. 按上述操作重复消毒一次。
1. 喷洒程序:自上而下、由里向外依次进行;
2. 消毒时间:30分钟。








注水
1. 关闭其它水箱(池)连通阀;
2. 打开进水阀向水箱(池)内注水;
3. 达到调定的水位后加盖上锁;
4. 收装好所有工具,清理工作现场。
1. 水箱(池)进水应无旋涡、回流现象;
2. 浮球阀(遥控浮球阀)启闭应灵活;
3. 保持工作现场整洁干净。
现场检测
由供水企业二次供水管理部门专业人员抽样检测。
1. 同批次清洗消毒水箱(池)抽样检测比例为10%,最低检测数量不得少于1个;
2. 现场检测4项水质指标:
1 )浑浊度≤ 1NTU
2)
余氯≥
0.05mg/L
3)
肉眼可见物:无

4 )嗅和味:无异臭、异味
3. 现场检测结果填写《水箱(池)清洗消毒记录表》;
4. 抽检水样不合格,水质检测人员应对当日同批次清洗消毒水箱(池)进行全部现场检测,不合格水箱(池)重新清洗,直至合格为止。
后继工作
通水
水质经现场检测合格后通水。
及时向用户公布清洗消毒合格通告
送样检测
由清洗消毒单位抽样送有相关资质水质部门检测。
1. 同批次清洗消毒水箱(池)抽样检测比例为10%,最低检测数量不得少于1个;
2. 送样检测浑浊度、余氯、色度、细菌总数、总大肠菌群5项水质指标;
3. 送样检测报告(原件)交供水企业二次供水管理部门备案、归档;
4. 供水企业二次供水管理部门对送样检测不合格的水箱(池)应根据不合格指标重新安排清洗消毒,并在一周内完成。
安全管理
1. 清洗消毒水箱(池)至少要有2人以上组成。
2. 在水箱(池)内作业时,光源需采用36V以下的安全电压,最好用手电筒或应急灯。
3. 潜水泵应装漏电开关,漏电开关应在使用前测试好坏,并在使用中确认开启。
4. 水箱(池)消毒人员需戴防护眼镜和口罩,如在水箱(池)内工作时感到头晕气喘,应立即离开,并到外面呼吸新鲜空气。
5. 上下水箱(池)时应抓紧扶手、踩稳扶梯,严防跌落。
药品要求
清洗消毒使用的消毒剂应当标明产品的名称、生产单位、卫生许可批号。清洗消毒单位不得擅自复配清洗消毒液。
仁者好静
2013年07月01日 09:09:11
2楼
很不错哦,不过做设计的用不到
回复

相关推荐

APP内打开