一层为现浇,需不需要再做基础梁。
七欢喜
七欢喜 Lv.7
2013年06月25日 14:02:59
来自于地基基础
只看楼主

无地下室,一层为现浇板,标高0.000,基础底标高-1.600,问题:基础设计,需不需要再做基础梁,如果不做要如何处理?有经验的同行多多指教

无地下室,一层为现浇板,标高0.000,基础底标高-1.600,问题:基础设计,需不需要再做基础梁,如果不做要如何处理?有经验的同行多多指教
免费打赏
o如梦无痕o
2013年06月25日 16:00:27
2楼
首先要了解基础梁的作用
就两个 一是 承担一层的 墙 二是平衡柱底弯矩
很明显 你一层现浇了 那一层的墙都有地方放了
一层有楼板 那刚度可是无穷大 平衡弯矩也够了 所以 不需要做基础梁了。
回复
ricky110122
2013年06月25日 16:34:40
3楼
向楼上大神学习了
回复
qjl110406a
2013年06月25日 17:51:23
4楼
墙体生根于一层板的前提是板足够厚(常规正负0.00板180厚)!
回复
luyinan77777
2013年06月25日 17:54:52
5楼
来学习的...
回复
无间道
2013年06月26日 06:13:02
6楼
如果没有填充墙,地质条件比较好,柱强度和刚度能满足要求,完全可以不设基础梁。
回复