楼板开洞后,板周围的梁超筋,怎么解决
独孤求败
2013年06月24日 18:38:43
只看楼主

圈起来的梁超筋。当这两根梁中间的板还在时不超筋,把板去掉就超筋了。原来未开洞时200*500就能算过,开洞后300*700也通不过;配筋变大可以理解,但不至于变化这么大吧!并且我的又不是悬臂梁,变化这么巨大正常吗?除增大梁截面外有什么好的解决办法?(建筑要求外墙用砖墙 层高3600 所以梁间荷载有点大)

圈起来的梁超筋。当这两根梁中间的板还在时不超筋,把板去掉就超筋了。原来未开洞时200*500就能算过,开洞后300*700也通不过;配筋变大可以理解,但不至于变化这么大吧!并且我的又不是悬臂梁,变化这么巨大正常吗?
除增大梁截面外有什么好的解决办法?
(建筑要求外墙用砖墙 层高3600 所以梁间荷载有点大)
免费打赏
jinghai522521
2013年07月02日 10:02:49
32楼
如果梁上面有墙压着,我觉得扭矩对梁的影响还能小一点的。
回复
独孤求败
2013年07月02日 17:26:07
33楼
jinghai522521 发表于 2013-7-2 10:02 如果梁上面有墙压着,我觉得扭矩对梁的影响还能小一点的。你这个应该是感觉当梁受到墙体的约束时,梁上的扭矩可以进行折减。但实际情况是:墙对梁是有约束,但很小,这个折减我觉得可以忽略,安全起见不折减也罢,实际也就没折减。不过,板对梁的约束比较大(梁、板现浇在一起,并且板墙间的钢筋锚固远强于墙和梁的锚固),所以在PKPM中会对扭矩折减0.4,如果板开了洞,这个折减就不考虑了。
回复
guohua19891007
2013年07月02日 20:30:00
34楼
:):):):):)学习了
回复
stankovic
2013年07月02日 20:56:41
35楼
学习了
版主真心是结构设计的大师啊

有楼板的时候板刚度对梁内力重分布的影响是很大吧
回复
高处能胜寒
2013年07月03日 01:36:46
36楼
楼板全开洞,配筋和原来很不一样,以前遇到过,现在看到高手论剑,理解更深了。
回复
我本平凡
2013年07月03日 07:57:40
37楼
路过的,顶一下,:lol
回复
neverways
2013年07月03日 11:10:22
38楼
值得学习。。。
回复
huanana01
2015年09月14日 20:23:46
39楼
好帖子,学习了
回复
stdxtmgcpzy
2016年01月19日 02:31:44
40楼
学习了,谢谢。
楼板开洞达到多大需要在周围布梁,管道井和排气井需要周围需要布梁吗?在那本规范里面有详细介绍,谢谢。
回复
pkvwu
2016年08月11日 16:03:01
41楼
施工时如何做到保证此处铰接连接呢。还有其他的办法可行吗
回复

相关推荐

APP内打开