关于KYN28活门机构的问题
yang14563
yang14563 Lv.5
2013年06月24日 15:45:58
只看楼主

当断路器手车定位好之后(没有推至试验位置),活门可以有向上或向上运动(部分打开)的情况么?国标中有关于这部分的描述吗?

当断路器手车定位好之后(没有推至试验位置),活门可以有向上或向上运动(部分打开)的情况么?国标中有关于这部分的描述吗?
免费打赏
lingxuct
2013年06月24日 16:53:05
3楼
“断路器手车定位好之后(没有推至试验位置)”,是什么位置?

中置柜中断路器只有二个位置,一是试验位置,二是工作位置?

试验位置时,一次插头/座的孔前挡板是挡住的(与小车拉出柜外是一样的);

在断路器小车摇向工作位置的同时,挡板在慢慢向上抬起,断路器一次插头进孔时,挡板正好全部抬起。
回复
yang14563
2013年06月25日 09:31:51
4楼
lingxuct 发表于 2013-6-24 16:53 “断路器手车定位好之后(没有推至试验位置)”,是什么位置?中置柜中断路器只有二个位置,一是试验位 …那手车在试验位置时候,挡板可以有部分打开的情况吗?
回复
jsycxxc
2013年07月28日 15:36:07
5楼
手车在实验位置的时候活门是不应该打开的,手车由实验位置慢慢向工作位置运动时活门是慢慢打开的
回复

相关推荐