楼面开裂是什么原因?
寂寞老麦
寂寞老麦 Lv.11
2013年06月23日 16:49:19
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-23 21:30 编辑 8.7m跨度的连续梁,支座分别是600×600,700×700框架柱,梁高650mm。现浇板短跨2.9m,长跨8.7m,板厚100,板筋HRB400Φ8@200,板支座负筋HRB400Φ8@200,C30商品砼泵车浇筑。自认为施工应该符合设计及规范要求,但是现在发现在第一跨梁楼面沿梁两侧顺跨度方向出现2道裂缝,裂缝未扩展至柱边,板底无裂缝,几层都一样,连续梁其他跨都没发现,并且本楼中有大量8.7m跨度梁,其余均未出现这种情况。

本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-23 21:30 编辑

8.7m跨度的连续梁,支座分别是600×600,700×700框架柱,梁高650mm。现浇板短跨2.9m,长跨8.7m,板厚100,板筋HRB400Φ8@200,板支座负筋HRB400Φ8@200,C30商品砼泵车浇筑。自认为施工应该符合设计及规范要求,但是现在发现在第一跨梁楼面沿梁两侧顺跨度方向出现2道裂缝,裂缝未扩展至柱边,板底无裂缝,几层都一样,连续梁其他跨都没发现,并且本楼中有大量8.7m跨度梁,其余均未出现这种情况。
请问各位大大,这会是什么原因造成的?
mx175600
2013年06月23日 20:15:28
2楼
边跨板挠度会比其他板大,特别是靠近角落和楼电梯时,板挠度不易算过。可以把钢筋换成一级钢,增加用钢量。
回复
yangjianzhou
2013年06月23日 21:50:56
3楼
集中荷载;模版拆除过早;混凝土质量问题;缺少钢筋;温度缝。
回复
ccq2697001378
2013年06月24日 07:37:48
4楼
按楼主说出的问题原因分析,“沿梁两侧顺跨度方向出现2道裂缝”,第一种可能是板面负筋在混凝土浇筑时被工作踩踏到板筋位置;第二种可能温度裂缝,因为楼主所说“板底无裂缝”可能楼面混凝土浇筑时室外温度高,浇筑后的混凝土收缩大或浇筑后养护未及时等,造成出现龟裂现象;第三种可能,混凝土配合比中粉煤灰的配量大也会现出裂缝。本人觉得“现浇板短跨2.9m,长跨8.7m,板厚100,板筋HRB400Φ8@200,板支座负筋HRB400Φ8@200,”符合结构板荷载承受能力,间距200也符合构造要求,并且楼面未有活载,在楼面混凝土浇筑后出现,结论这个缝叫“龟裂”
回复
结构无为
2013年06月24日 08:08:13
5楼
不好说,楼主最好能上传几张相片,才能更直观的了解情况
回复
yong3723
2013年06月24日 17:10:41
6楼
还有一种可能就是水电预埋线管,顺着线管很容易开裂,尤其是楼板受力后很容易开裂。
我现在在做的项目楼板也有这个问题,绝大多数都是顺着线管开裂的,而且线管面上都有钢筋网,在上层楼板混凝土浇筑后很快就开裂
回复

相关推荐

APP内打开