某工厂10kV变电所设计方案 厂方负荷情况:一期,两台2000KVA主变,二期增加一台2000KVA主变,10kV电源接入点为10kV公用线路某架空铁塔(导线型号LGJ-240)。 设计方案:10kV电源进线电缆型号厂方要求按8000KVA选择,计算的最大载流量为462A,考虑投资问题,选择YJV22-3*240mm电缆(穿管直埋敷设,25℃的长期允许载流量为455A,电缆的热动稳定就不校验了),总长度约65m。电源T接杆安装ZW32-12G/630-20真空断路器一台和10kV计量装置一台,断路器出线侧接入240mm电缆至10kV变电所,变电所内安装10kV中置柜4台,全部采用真空断路器柜。其中进线柜一台,PT柜一台,变压器柜两台。开关柜型号选用XGN2-12(对比现主流的KYN28后还是决定采用XGN2-12,造价较低,可靠性较高)。
某工厂10kV变电所设计方案
厂方负荷情况:一期,两台2000KVA主变,二期增加一台2000KVA主变,10kV电源接入点为10kV公用线路某架空铁塔(导线型号LGJ-240)。
PT柜:带熔断器10/0.1 0.5及电压互感器2只,同时另外安装0.2级500VA电压互感器一只,作为变压器柜VS1断路器的交流操作电源(作为智能综合继电保护中重瓦斯、过流等断路器跳闸的动作电源);
进线柜:630A/20KA真空断路器一只(VS1),三工位刀闸一只,智能综合继电保护一只(造价允许改为安装微机变压器保护测控装置),实现过流、速度保护,其他略。
变压器柜(2台):630A/20KA真空断路器一只(VS1),三工位刀闸一只,微机变压器保护测控装置一只,实现过流、速度、轻重瓦斯保护(不考虑接入零序电流保护),其他略。
另:用户要求一变一计量(采用计量柜安装在厂方的变电所内),考虑供电方日常用电检查及防止用户偷电,确定计量安装在公用线路的接入点处。厂方一资深电工提出开关柜全部采用10kV环网柜,本人认为采用环网柜可减少一只柜,但不适合于作为变压器的控制保护,故采用XGN开关柜。低压侧部分厂方自行设计施工。
另外前段时间本人做了一个海底电缆(实际为一埭内围海,总长度约500m)的设计,有时间上传请各位指点指点。