求助:一新手的小型变电所(2000KVA配变3台)设计思路,请各位前辈指正
ljwegg
ljwegg Lv.3
2013年06月23日 16:36:35
只看楼主

某工厂10kV变电所设计方案 厂方负荷情况:一期,两台2000KVA主变,二期增加一台2000KVA主变,10kV电源接入点为10kV公用线路某架空铁塔(导线型号LGJ-240)。 设计方案:10kV电源进线电缆型号厂方要求按8000KVA选择,计算的最大载流量为462A,考虑投资问题,选择YJV22-3*240mm电缆(穿管直埋敷设,25℃的长期允许载流量为455A,电缆的热动稳定就不校验了),总长度约65m。电源T接杆安装ZW32-12G/630-20真空断路器一台和10kV计量装置一台,断路器出线侧接入240mm电缆至10kV变电所,变电所内安装10kV中置柜4台,全部采用真空断路器柜。其中进线柜一台,PT柜一台,变压器柜两台。开关柜型号选用XGN2-12(对比现主流的KYN28后还是决定采用XGN2-12,造价较低,可靠性较高)。

某工厂10kV变电所设计方案
厂方负荷情况:一期,两台2000KVA主变,二期增加一台2000KVA主变,10kV电源接入点为10kV公用线路某架空铁塔(导线型号LGJ-240)。
PT柜:带熔断器10/0.1 0.5及电压互感器2只,同时另外安装0.2级500VA电压互感器一只,作为变压器柜VS1断路器的交流操作电源(作为智能综合继电保护中重瓦斯、过流等断路器跳闸的动作电源);
进线柜:630A/20KA真空断路器一只(VS1),三工位刀闸一只,智能综合继电保护一只(造价允许改为安装微机变压器保护测控装置),实现过流、速度保护,其他略。
变压器柜(2台):630A/20KA真空断路器一只(VS1),三工位刀闸一只,微机变压器保护测控装置一只,实现过流、速度、轻重瓦斯保护(不考虑接入零序电流保护),其他略。
另:用户要求一变一计量(采用计量柜安装在厂方的变电所内),考虑供电方日常用电检查及防止用户偷电,确定计量安装在公用线路的接入点处。厂方一资深电工提出开关柜全部采用10kV环网柜,本人认为采用环网柜可减少一只柜,但不适合于作为变压器的控制保护,故采用XGN开关柜。低压侧部分厂方自行设计施工。

另外前段时间本人做了一个海底电缆(实际为一埭内围海,总长度约500m)的设计,有时间上传请各位指点指点。
免费打赏
oj6758885
2013年06月28日 10:01:20
22楼
一次性投4000KVA别人不要求走专线?
个人感觉用环网柜比较好!安全
回复
有一片海滩
2013年06月28日 10:06:08
23楼
顶起来再来看
回复
电醒人生
2013年06月28日 10:55:22
24楼
学习了,由于没接触过,看得云里来雾里去的,哈哈
回复
a515068218
2013年06月28日 11:10:31
25楼
ljwegg 发表于 2013-6-27 12:56 是的,高压计量装置供电方要求安装在分接铁塔上,300/5浇注式电流互感器+负荷终端控制箱。现在不太清晰的地 …为什么一定要安装在PT柜内~进线柜里面不能装操作电源吗?
回复
a515068218
2013年06月28日 11:19:10
26楼
ljwegg 发表于 2013-6-27 00:45 一次系统结线图初步完成,请各位指教,多谢多谢。等各位高见修改后送厂家报价,再次谢谢!你这个接线图貌似典设来的吧~怎么三台1600kVA的?而且还有计量柜的?你不是说没计量柜的吗?
回复
ljwegg
2013年06月28日 13:14:05
27楼
a515068218 发表于 2013-6-28 11:19 你这个接线图貌似典设来的吧~怎么三台1600kVA的?而且还有计量柜的?你不是说没计量柜的吗?现在供电局审核图纸时,一再强调:要套用典设!其实个人认为如果不根据实际情况,只是照搬套图,供电方看不出啥东东,拿典设一比对,ok没问题,但问题是适合实际用电情况吗?施工方能做吗?用户接受吗?就这样拿典设做适当修改。附上计量柜一是为了应付供电局审核,二也是为二期增容需改为母、子表计量做准备。以前做的设计全部都是10kV架空线路,配电站(变电所)是首个设计,请各位不吝赐教,谢谢!
回复
ljwegg
2013年06月28日 13:16:59
28楼
ljwegg 发表于 2013-6-28 13:14 现在供电局审核图纸时,一再强调:要套用典设!其实个人认为如果不根据实际情况,只是照搬套图,供电方看 …还有一些感觉,吐吐槽,现在业扩工程由市场部(农电部)主办,很多东西由于他们不是搞设计出身,起码的知识也没有,什么瓦斯保护,什么电量和非电量保护,一概不懂,麻烦。
回复
ljwegg
2013年06月28日 21:21:58
29楼
ljwegg 发表于 2013-6-28 13:16 还有一些感觉,吐吐槽,现在业扩工程由市场部(农电部)主办,很多东西由于他们不是搞设计出身,起码的知 …接着再顶顶。南网规定6000KVA及以上的报装容量才要求新出专线。
回复
zhenwuling
2013年06月30日 22:34:30
30楼
学习了,我们这边全都是KNY的柜子。。。
回复

相关推荐