求助:一新手的小型变电所(2000KVA配变3台)设计思路,请各位前辈指正
ljwegg
ljwegg Lv.3
2013年06月23日 16:36:35
只看楼主

某工厂10kV变电所设计方案 厂方负荷情况:一期,两台2000KVA主变,二期增加一台2000KVA主变,10kV电源接入点为10kV公用线路某架空铁塔(导线型号LGJ-240)。 设计方案:10kV电源进线电缆型号厂方要求按8000KVA选择,计算的最大载流量为462A,考虑投资问题,选择YJV22-3*240mm电缆(穿管直埋敷设,25℃的长期允许载流量为455A,电缆的热动稳定就不校验了),总长度约65m。电源T接杆安装ZW32-12G/630-20真空断路器一台和10kV计量装置一台,断路器出线侧接入240mm电缆至10kV变电所,变电所内安装10kV中置柜4台,全部采用真空断路器柜。其中进线柜一台,PT柜一台,变压器柜两台。开关柜型号选用XGN2-12(对比现主流的KYN28后还是决定采用XGN2-12,造价较低,可靠性较高)。

某工厂10kV变电所设计方案
厂方负荷情况:一期,两台2000KVA主变,二期增加一台2000KVA主变,10kV电源接入点为10kV公用线路某架空铁塔(导线型号LGJ-240)。
PT柜:带熔断器10/0.1 0.5及电压互感器2只,同时另外安装0.2级500VA电压互感器一只,作为变压器柜VS1断路器的交流操作电源(作为智能综合继电保护中重瓦斯、过流等断路器跳闸的动作电源);
进线柜:630A/20KA真空断路器一只(VS1),三工位刀闸一只,智能综合继电保护一只(造价允许改为安装微机变压器保护测控装置),实现过流、速度保护,其他略。
变压器柜(2台):630A/20KA真空断路器一只(VS1),三工位刀闸一只,微机变压器保护测控装置一只,实现过流、速度、轻重瓦斯保护(不考虑接入零序电流保护),其他略。
另:用户要求一变一计量(采用计量柜安装在厂方的变电所内),考虑供电方日常用电检查及防止用户偷电,确定计量安装在公用线路的接入点处。厂方一资深电工提出开关柜全部采用10kV环网柜,本人认为采用环网柜可减少一只柜,但不适合于作为变压器的控制保护,故采用XGN开关柜。低压侧部分厂方自行设计施工。

另外前段时间本人做了一个海底电缆(实际为一埭内围海,总长度约500m)的设计,有时间上传请各位指点指点。
免费打赏
ljwegg
2013年06月26日 13:04:44
12楼
急啊,业主催着要设计施工图,各位大哥给个意见,我顶,顶,顶顶顶!
回复
rk5707
2013年06月26日 14:06:39
13楼
纯文字看着眼花,还不好理解,你最好上传下你的系统图配配上文字估计就好理解了。
回复
lznybzw
2013年06月26日 15:13:50
14楼
1、变压器似乎与10kV开关柜不在一起,这样楼主第二段的“10kV变电所”应成“10kV配电所”更准确。
2、“500VA电压互感器”作为操作电源,应安装在进线柜进线开关前。
3、计量方式没看明白,既然T接处有计量(应该是与供电部门电能结算的计量),则“一变一计量”应为内部计量,那么“10kV配电所”内PT柜的PT可作为测量、计量共用PT,每台变压器柜安装一台电能表就行了。
“计量安装在公用线路的接入点处”,到底在什么地方?是否变压器高压侧计量?若是变压器高压计量,还不与10kV配电所在一块,那么每台变压器高压侧还得安装计量PT。请楼主考虑是不是这个意思。
回复
lingxuct
2013年06月26日 16:47:23
15楼
ljwegg 发表于 2013-6-26 13:04 急啊,业主催着要设计施工图,各位大哥给个意见,我顶,顶,顶顶顶!两台主变,每台2000KVA,配四个柜,一个进线柜,两个变压器柜,一个PT柜。二期增容一台2000KVA,现不考虑。都已定了,还有什么要问的?
回复
fu_junchun
2013年06月26日 17:46:20
16楼
lingxuct 发表于 2013-6-25 08:48 说了一大堆,还是看不清楚。2000KVA主变三台是什么意思?他这设计分一期两台2000KVA,二期增容一台
回复
caisy1980
2013年06月26日 20:43:38
17楼
学习了,新人
:victory::victory:
回复
ljwegg
2013年06月27日 00:45:47
18楼
一次系统结线图初步完成,请各位指教,多谢多谢。等各位高见修改后送厂家报价,再次谢谢!
回复
a515068218
2013年06月27日 09:47:15
19楼
我也新手~请问楼主计量装置是装在杆塔上吗?怎么不是在变电房里装一台计量柜的?
回复
ljwegg
2013年06月27日 12:56:37
20楼
是的,高压计量装置供电方要求安装在分接铁塔上,300/5浇注式电流互感器+负荷终端控制箱。现在不太清晰的地方还是作为配变断路器操作电源的电压互感器的配置方面,是统一装在PT柜好还是分柜安装,又或是取消改为安装直流屏?