天正新风负荷计算的是全热还是潜热?
yg545france1
2013年06月22日 21:06:34
来自于天正暖通
只看楼主

本帖最后由 yg545france1 于 2013-6-22 22:09 编辑 室内设计温度18度,送风温度16度,风量10286m3/h,新风热负荷的计算结果应该是显热,但是图中的结果好像不对啊。如果是计算冷负荷,计算的结果应该是全热,但计算结果怎么看都不对劲啊,天正新风负荷计算的是全热还是潜热还是别的?下面的截图中新风负荷计算结果和手算也差太多了啊

本帖最后由 yg545france1 于 2013-6-22 22:09 编辑

室内设计温度18度,送风温度16度,风量10286m3/h,新风热负荷的计算结果应该是显热,但是图中的结果好像不对啊。
如果是计算冷负荷,计算的结果应该是全热,但计算结果怎么看都不对劲啊,天正新风负荷计算的是全热还是潜热还是别的?下面的截图中新风负荷计算结果和手算也差太多了啊

问题5.JPG

免费打赏
lsy207207
2013年06月23日 08:46:12
2楼
网友你好,软件提供的全热新风负荷,下部公式计算的为显热负荷。提请注意在空调负荷计算中,相对湿度为60%,是否有加湿手段?如无,则达不到室内设计标准。祝好。
回复
yg545france1
2013年06月23日 21:04:48
3楼
本帖最后由 yg545france1 于 2013-6-24 08:17 编辑 lsy207207 发表于 2013-6-23 08:46 网友你好,软件提供的全热新风负荷,下部公式计算的为显热负荷。提请注意在空调负荷计算中,相对湿度为60%, …感谢您的回复,截图中我设定的送风温度是16度,相对湿度60%,室内状态点18度,相对湿度60%,我用天正焓湿图工具计算出的全热负荷才15kW。可是天正负荷计算工具求出的新风负荷有254kW,差别很大。是我什么地方设置的不对吗?明白了,总热负荷是指全热负荷,新风起始状态点是在城市参数那里设置好的室外状态点,新风送风状态点是处理完毕后的状态点。