建规里根本就没提到办公楼的事,可是火规里规定单层面积超2000不到3000的属于二级保护对象,这样上不上呢
建规里根本就没提到办公楼的事,可是火规里规定单层面积超2000不到3000的属于二级保护对象,这样上不上呢
2楼
是的,需要做的。江苏就是根据这一条要求设计。
回复
3楼
1.你要看有没有中央空调系统,要是有中央空调系统那就是要必须设置消防报警系统。2.设有机械排烟的公共建筑需要设计。你的每层建筑面积超过2000不到3000是属于二级保护对象,这个只能是划分她保护对象的等级不能依据这个来确定是否设置消防报警
回复
4楼
按《火灾自动报警系统设计规范》GB500116-98 3.1.1条文内容及条文解释内容,每层面积超2000但不超3000的三层办公楼需要设置消防报警系统。
回复
5楼
这个主要是看你用的什么空调形式,如果是中央空调,则需设置火灾自动报警系统,如果业主日后安装分体空调,可不设火灾自动报警系统
回复
6楼
参观学习了
回复
7楼
你看了这就知道了,需要的
回复
8楼
lz407846618 发表于 2013-6-23 10:54 1.你要看有没有中央空调系统,要是有中央空调系统那就是要必须设置消防报警系统。2.设有机械排烟的公共建筑 …二级保护对象是火灾自动报警系统的分级,既然属于火灾自动报警系统的二级保护对象,怎么能不设火灾自动报警系统?
回复
9楼
clt1325467 发表于 2013-7-12 12:59 你看了这就知道了,需要的需要安装自动灭火系统(喷淋),不需要安装火灾自动报警系统
回复
10楼
需要安装自动灭火系统(喷淋),不需要安装火灾自动报警系统
回复
11楼
需要的。得符合消防规范。
回复