各位有经验的大神,在线求助,施工方施工时候把人防墙也采用套管螺栓拉杆了,现在没办法密闭,人防过不了,请教大家有什么好的补救方案??
各位有经验的大神,在线求助,施工方施工时候把人防墙也采用套管螺栓拉杆了,现在没办法密闭,人防过不了,请教大家有什么好的补救方案??
12楼
天三 发表于 2013-6-21 14:47 套管螺栓内部是封闭的,起到阻水圈的作用,建议两侧采用发泡聚氨酯填充,以保证防水。坐下来协商比什么都 …嗯 现在只能想一些方案 看看人防认不认可。。。
回复
13楼
这个问题最好去找专业做防水的人,要专业,拆是不可能了
回复
14楼
人防墙的穿墙螺栓套管孔,可采用压力压水泥浆法进行堵塞,其实施工单位应在人防验收前将这些套管孔采用水泥砂浆堵塞或整面墙体批水泥砂浆。
回复
15楼
施工单位是奇葩,你们更是奇葩,甲方工程师怎么当的,还有怎么调动监理的,这么关键的地方都出问题,你们上班是光喝茶去了吧我看
回复
16楼
唉,人防哪有用套管的
回复
17楼
地下人防工程对钢筋混凝土有专门的规定,好好看书吧
回复
18楼
加混凝土膨胀剂;
或者与人防部门沟通,解决方案总是会有的;
回复
19楼
麻烦大了 想办法处理掉
回复
20楼
要用止水螺杆的呀。现在出现这情况只能沟通解决了。或者孔洞用膨胀水泥封堵,但毕竟与现浇的不同,如果地下水位再厉害些,就不好说了。这个规范如果不清楚,人防交底时我觉的应该人防站也有单子给你们的吧
回复