重力流配水管能否成环
dudulunyu
dudulunyu Lv.3
2013年06月20日 10:37:47
只看楼主

各位前辈,有没有重力流给水配水管的设计经验,镇区完全是重力流给水管,能否成环,如何控制压力?

各位前辈,有没有重力流给水配水管的设计经验,镇区完全是重力流给水管,能否成环,如何控制压力?
免费打赏
huangzhimin
2013年06月20日 14:55:28
2楼
一.关于镇区室外给水管网布置要求可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第3.5.1条规定: 小区的室外给水管网,宜布置成环状网,或与城镇给水管连接成环状网。环状给水管网与城镇给水管的连接管不宜少于两条。
二.关于如何控制压力要求可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)以下规定:
3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:
1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;
2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。

3.3.5A 居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。

回复
priestheal
2013年06月21日 00:59:56
3楼
楼主认为水塔供水是不是重力流呢
水厂位置高造成无需水泵即可满足压力要求供水,与水厂泵到高位水塔然后供给管网没有区别。

在平差计算的时候,水源水压并不管你是水泵泵出来的,还是水源位置高导致的,反正只要水源水压满足平差要求即可。
回复
wato92
2013年06月22日 14:35:40
4楼
成环不成环和是否重力流没关系,高位水池和水塔供水都是重力流
回复
dudulunyu
2013年06月24日 11:27:41
5楼
明白了,突然接触到重力流供水,一下子绕不过弯,糊涂了。现在豁然开朗
回复