谁有高压电机的控制原理图(也就是控制回路的二次接线图)能否发给我参考下我的邮箱 控制回路送给电机的起动停止信号是送给综合继保还是直接送给断路器 中间的电压差是靠什么联系的偶个菜鸟 还没做过高压部分 小弟在这里先多谢各位了[ 本帖最后由 eipen 于 2009-1-21 23:57 编辑 ]
谁有高压电机的控制原理图(也就是控制回路的二次接线图)能否发给我参考下
我的邮箱
控制回路送给电机的起动停止信号是送给综合继保还是直接送给断路器 中间的电压差是靠什么联系的
偶个菜鸟 还没做过高压部分
小弟在这里先多谢各位了
[
本帖最后由 eipen 于 2009-1-21 23:57 编辑 ]
2楼
高压开关柜有其本身的二次原理图和二次接线端子图(各种柜子不尽相同的,要找使用的那台),电机控制直接接到断路器的二次,二个常开按钮,一个起动,另一个分闸。
回复
3楼
这几天一直都呆在现场 没机会过来看 明天还要一早去现场驻扎,又要几天
楼上说的我大概明白了 就是高压开关柜根据功能的不同 二次原理图和接线端子图都有不同的标准图是吧
功能不同就是有无过负荷/接地等保护对吧
断路器的二次是不是指的接到断路器或者说高压继电器里的跳闸信号 ?
多谢 高压二次图看了一些 看不太懂 元器件太多,不知道所标的功能是如何实现的,有无参考书或教科书介绍 ?
回复