请教梁能不能穿电管的问题
wolinyu
Lv.2
2013年06月19日 16:49:34
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
设计水电时,电管是暗敷在墙内,上2楼时遇到了梁,一般如何处理啊,绕梁穿板的话,梁侧的管就明着了,
设计水电时,电管是暗敷在墙内,上2楼时遇到了梁,一般如何处理啊,绕梁穿板的话,梁侧的管就明着了,
免费打赏
蓝白蓝白
2013年06月19日 17:14:31
2楼
个人感觉直接穿过去,只要管子不是很大,应该没什么问题吧
回复
无间道
2013年06月20日 05:59:48
3楼
可以穿,但有一定的限制条件。看看结构构造手册。
回复
newlt_179
2013年06月20日 11:00:08
4楼
纵向的话一般都穿梁。是复式吗?不然层数多的话应该设置管井。