本帖最后由 helloapollo86 于 2013-6-20 14:30 编辑 小弟在做一个纯钢结构的预制开关间,房间设有四个接地点(图中红色方框内)。设计方将接地点之间用240mm2 电缆全部联结成了环路(图中绿线所示),我方认为这种接线方式不仅增加购置电缆的费用,而且增大了接地大电流经回路侵入其它非故障设备的可能性,要求他们撤除。这几天争执不下,求教坛子里的各位前辈此种接线方式能否接受。
本帖最后由 helloapollo86 于 2013-6-20 14:30 编辑
小弟在做一个纯钢结构的预制开关间,房间设有四个接地点(图中红色方框内)。
设计方将接地点之间用240mm2 电缆全部联结成了环路(图中绿线所示),我方认为这种接线方式不仅增加购置电缆的费用,而且增大了接地大电流经回路侵入其它非故障设备的可能性,要求他们撤除。
这几天争执不下,求教坛子里的各位前辈此种接线方式能否接受。
补充图片
接地点描述不准确,应是接地汇流排,如图片所示。
从接地汇流排再分别连接到地网。
2楼
我认为描述不详细,在详细点就能知道该不该取消
回复
3楼
四个接地点(图中有5个)的定义?
接地点之间连接可以用镀锌扁钢。
回复
4楼
lingxuct 发表于 2013-6-20 11:21 四个接地点(图中有5个)的定义?接地点之间连接可以用镀锌扁钢。版主 他这算是接地汇流排么? 是不是在室内敷设一圈镀锌扁钢接地干线,再从干线引到汇流排及室外更好呢?
回复
5楼
jy13866865852 发表于 2013-6-20 10:06 我认为描述不详细,在详细点就能知道该不该取消谢谢回复,请看补充图片和描述
回复
6楼
lingxuct 发表于 2013-6-20 11:21 四个接地点(图中有5个)的定义?接地点之间连接可以用镀锌扁钢。请查看补充描述和图片,接地点在具体的房间内为镀锌钢板的汇流排,每处汇流排分别连接至地网 。
回复
7楼
miss_human 发表于 2013-6-20 12:38 版主 他这算是接地汇流排么? 是不是在室内敷设一圈镀锌扁钢接地干线,再从干线引到汇流排及室外更好呢?房间为纯钢结构,至接地汇流排的电气连接全部采用XLPE电缆,且沿电缆支架敷设。请参看补充图片和描述
回复
8楼
好象民建设计都喜欢这样做,工厂里都是地下用镀锌扁钢连接(成环形),地面上露出测试点,汇流排都在配电箱里(电气设备需要接地,TN-S系统的电缆里带PE芯线的),汇流排装到配电箱外面,要用接地接PE线不是不方便?
回复
9楼
lingxuct 发表于 2013-6-20 15:43 好象民建设计都喜欢这样做,工厂里都是地下用镀锌扁钢连接(成环形),地面上露出测试点,汇流排都在配电箱 …各个电气柜子里都装有接地汇流排,再统一汇集到照片中所示的外置的接地汇流排(图中所示5个位置),再从相应位置接入地网。地网是独立于预制开关房间单独设置的,房间内设备接地通过5个总的接地点实现电气接地。房间本身不看作电气接地。
回复
10楼
钢结构应该可靠接地,车间所有设备及地面应该做等电位,接地用材最好不采用有色金属,而以钢代替最经济。