请问采暖系统放气阀可以这样装吗 以及走管方式
leizi4814
leizi4814 Lv.3
2013年06月19日 11:08:45
来自于采暖供热
只看楼主
未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
kangshuai1243
2013年06月19日 17:22:27
2楼
静等高手。。。。
回复
dl196760989
2013年06月20日 11:28:55
3楼
一般排气阀都是放在最高位的 便于排气 图上的位置在卫生间?
回复
leizi4814
2013年06月20日 11:37:22
4楼
dl196760989 发表于 2013-6-20 11:28 一般排气阀都是放在最高位的 便于排气 图上的位置在卫生间?对在卫生间
回复
fine_2009
2013年06月20日 11:45:43
5楼
可以,但仍建议放到上层那个卫生间里
回复
leizi4814
2013年06月20日 13:13:08
6楼
fine_2009 发表于 2013-6-20 11:45 可以,但仍建议放到上层那个卫生间里恩 但是不想把管伸到吊顶里去~
回复
you771020
2013年06月21日 10:29:24
7楼
排气阀只要是用来排气的,一般都在管道的登高的位置及末端管道水平坡度最高的位置设置,所不一定在卫生间的。
回复
fengpiaoyunsan
2013年06月24日 11:19:56
8楼
应设置在最高点,排气
回复