请问就像2300和1250这些数值怎么算的。

请问就像2300和1250这些数值怎么算的。

QQ截图20130619102452.png

蓝白蓝白
2013年06月19日 11:12:43
2楼
我也想知道,板负筋长度是如何取得,有的说取净跨的1/4,对吗?
回复
outnet
2013年06月19日 11:52:20
3楼
hanxco 发表于 2013-6-19 11:12 我也想知道,板负筋长度是如何取得,有的说取净跨的1/4,对吗?恩,附加钢筋的时候说不应小于1/7,对两边均嵌固在墙内的板角部分不应小于1/4,但是就像上面那图就搞不懂了。
回复
两个苹果
2013年06月19日 13:56:41
4楼
固接,计算负弯矩的,取全跨的1/3或1/4(根据活恒荷载之比确定),铰接取1/7
回复
davyzhang6509
2013年06月19日 15:11:06
5楼
看图集11G101-1
回复
zhenliulian
2013年06月19日 15:15:56
6楼
混规:9.1.6 2 钢筋从混凝土梁边、柱边、墙边伸入板内的长度不宜小于l0/4。
回复
zz20111111
2013年06月19日 17:31:58
7楼
要搞清楚只有手算。。。弯矩不需要的时候就截断,规范也是这么写的
回复
高处能胜寒
2013年06月19日 17:42:46
8楼
板负筋长度取板跨短向的1/4,若是中间梁,两侧负筋长度不一样时,取较大值。
回复
xs88weimin
2013年06月19日 17:49:26
9楼
楼上的兄台说的对,就是板负筋长度取板跨短向的1/4,若是中间梁,两侧负筋长度不一样时,取较大值
。去看图集
回复
无间道
2013年06月20日 05:56:20
10楼
规范和标准图都是有规定的。没看过?
回复
结构老卢
2013年06月20日 08:50:15
11楼
岁月静好 发表于 2013-6-19 15:15 混规:9.1.6 2 钢筋从混凝土梁边、柱边、墙边伸入板内的长度不宜小于l0/4。为什么没看到9.1.4条?