我遇到一个项目,在青海的西宁,这个地方属于高海拔地区,海拔2800米,夏季气压723hpa,空气密度0.835kg/m3。夏季室外计算数据:干球27℃,湿球13.5℃,焓值48.38 kJ/kg,相对湿度26.3%,含湿量8.277g/kg。室内设计数据:24℃,相对湿度50%,焓值58kJ/kg,含湿量13.263g/kg。计算过程以百级手术室为例,送风量10000,新风量1000,回风量9000。室内余热8.2Kw,余湿1.336kg/h,热湿比22095。
夏季室外计算数据:干球27℃,湿球13.5℃,焓值48.38 kJ/kg,相对湿度26.3%,含湿量8.277g/kg。
室内设计数据:24℃,相对湿度50%,焓值58kJ/kg,含湿量13.263g/kg。
计算过程
以百级手术室为例,送风量10000,新风量1000,回风量9000。室内余热8.2Kw,余湿1.336kg/h,热湿比22095。
过室内点N做热湿比线,通过余热计算送风点焓值:54.47kj/kg。作等焓线与热湿比线的焦点求出送风状态点O。送风状态点温度为21℃,送风温差3℃,含湿量13.096g/kg。过送风点作等湿线与相对湿度95%线相较于C点,C点焓值46.76kj/kg。
现在发现室外新风焓值低于室内点和送风点,我想直接把新风引入循环机组,连接新风状态点W和室内状态点N,根据新回风比求出混合点M。
新回风比1:9,计算出混合点焓值57.04。
然后通过混合点和C点的焓差计算循环机组的冷量,得23.85KW,通过送风点O和C点的焓差计算出再热量17.89KW。
以上方法是否可行,请高人指点。谢谢。