关于重力流的问题
ys555250
ys555250 Lv.7
2013年06月18日 17:01:10
只看楼主

一长输管线项目(介质为水),利用重力流将水池里水送至10公里处,起止点相对高差为70米且最高点为起点位置。管道根据地形起伏敷设,高点设置排气阀。在高差大的地方设置减压阀。现全线通水开始出水口水量较大(管道满管流),过了几个小时后出水口管道水量变小(管道半管流)。期间全线阀门未启闭,起点水池液面未变。 求高手指教 从那几点检查

2013年06月19日 09:25:20
2楼
有动压值吗?
回复
mazhilong
2013年06月19日 09:25:57
3楼
一般检查高差较小,然后距离水源点较远的点查看!
回复
huangzhimin
2013年06月19日 11:06:59
4楼
可根据10km输水管沿途水压线图初步核实.
回复
ys555250
2013年06月20日 09:11:43
5楼
huangzhimin 发表于 2013-6-19 11:06 可根据10km输水管沿途水压线图初步核实. 具体怎么做?
回复
ys555250
2013年06月20日 09:12:19
6楼
huangzhimin 发表于 2013-6-19 11:06 可根据10km输水管沿途水压线图初步核实. 具体怎么做?
回复
huangzhimin
2013年06月20日 14:31:23
7楼
ys555250 发表于 2013-6-20 09:11 具体怎么做?提供以下基础资料:1.10km输水管纵断面设计图?包括:输水管数量?管材?管径?输水设计流量?沿途减压阀设置位置?设计总水力坡降(含沿途及局部水头损失)?2.起点水池有效水深及出水管标高?起点水池液面标高?终点出水管流向(是自流还是接入某构筑物或某管道系统)?
回复
山泉雾雨
2013年06月20日 17:48:02
8楼
70米高程水压不算大,管道长,其水头损失也大,减压阀不要设在干管上,在支管上设置就行了,否则影响末端水压及流速,造成非满流现象。
回复
baconball
2013年06月21日 11:00:52
9楼
我也刚遇到了类似的问题,15km重力长输,整个沿线呈“碗”形,起止点高差80米,最大落差100米,也设置了减压阀。我们最近也在研究整个问题,焦点渐渐集中在了高位水池下游地形落差突变段,前800米落差22米,800米-1300米落差57米,现场调试反映,前800米内的吸排气阀不断吸气,无法及时排出,造成气阻。目前我们仍在研究,尚未解决问题。希望高手赐教!
回复
qq184374593
2013年06月21日 11:07:43
10楼
是不是管线太长,某个位置存在负压
回复
段海龙
2013年07月03日 15:56:27
11楼
没理解,水池液面未变,阀门未启闭,哪来的水?最好从起点逐个开阀,必要时可以查看排气阀,这样就可以找到问题所在