塑壳问题
qianshanwanshuis
2013年06月18日 16:00:14
只看楼主

请问 :一般塑壳为什么不能倒进线 2.不能倒进线,可否当联络开关?

请问 :一般塑壳为什么不能倒进线
2.不能倒进线,可否当联络开关?
免费打赏
xiaochuan_xuzhou
2013年06月19日 09:01:52
2楼
因为塑壳保护器件有方向性,但是现在很多大厂家的塑壳断路器也能下进线的。至于能不能当连络开关,本人不知道。请等高人吧。
回复
caojunmoon
2013年06月21日 20:36:51
5楼

来学习一下了
回复
电工刀
2013年06月22日 16:42:39
9楼
谁说不可以倒进?漏电和部分国产开关除外。当然要考虑降容问题,
回复
lingxuct
2013年06月23日 11:36:03
10楼
低压断路器(俗称塑壳)在结构上设计原理是开关分断时,只在上部接线柱带电,内部各机构均不带电,故在习惯上一般不会倒进线。

联络线,存在双向供电的问题,一般是开关以母线侧为电源,联络线电缆两头都装断路器,送电操作一般在带电母线侧最后合。
回复
硕硕
2013年06月24日 08:48:19
11楼
lingxuct 发表于 2013-6-23 11:36 低压断路器(俗称塑壳)在结构上设计原理是开关分断时,只在上部接线柱带电,内部各机构均不带电,故在习惯 …:handshake