1、制冷剂全部泄漏,造成空调机不制冷,手摸冷凝器不热,打开修理口无制冷剂气体排出:应对系统进行打压检漏,检查各螺纹接头处,找出漏点并修复,保压无漏后抽真空灌注制冷剂。 2、干燥过滤器或节流阀处堵塞,造成空调机不制冷,手摸冷凝器不热,在堵塞部位有明显的温差:修理或更换被堵塞的部件。 ①制冷剂不足:按规定补足制冷剂量。②制冷剂管路有泄漏:用检漏仪查出制冷剂管路泄漏处,修复后充足制冷剂量。
③室内机组空气过滤网堵塞:清洗空气过滤网。
④毛细管或干燥过滤器堵塞:更换毛细管或干燥过滤器。
⑤压缩机工作性能差,制冷效率下降:检查压缩机排气压力是否正常,若是压缩机工作性能差,应更换同一规格的压缩机。
⑥冷凝器表面积灰过厚,冷凝散热效果差,造成压缩机的排气压力和排气温度升高,使制冷量下降:清除冷凝器表面积灰。
⑦制冷剂充注过量,会使压缩机的排气压力和排气温度过高,造成制冷量下降:放出多余的制冷剂。
⑧室外机工作环境温度过高,造成冷囊压力和温度过高,使制冷量下降:改变其工作环境温度。
- 空气过滤网是否阻塞。
- 温度调节开关所设之温度是否适当。
- 室外机前是否有障碍物。
- 房间门窗是否关好。
- 风量是否设于“低风"位置。
- 室内面积太大,空调器的制冷量太小。
- 屋内是否正在使用电热器具等发热体。
- 屋内人员是否很多。
- 是否有强烈阳光照进来。
(1) 外界环境温度高,室内人员又比较多,空调器全负荷工作,出口吹出的风是冷的,但房间温度降下不来,这不是故障。当环境温度高于33℃时,外界渗入热增加,加大了空调器的制冷负荷;如果房间内人数较多,例如20平方米 房间2500W 制冷量时,如果房间里有坐着静止的10个人。则每的排热量为120W 左右,10个人总其为1200W,要用掉空调器的一半制冷量,这时空调器的制冷量显得很不够,房间温度降不下来。这是正常现象,不能说空调器不顶用。
(2) 电源电压过低,引起空调器不易起动、起动后又停机或保险丝熔断等现象。这并非故障,只要检查供电原因,是属电网电压过低,用户应加装电源稳压器,使电压达到220V,使空调器正常使用。
(3) 开在强冷挡,房间温度降不下来,出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰限多,堵住了空气流通,致使机内制冷量无法被流动空气及时带出来,造成制冷量不足。这也不是故障,只要取下过滤网去清洗,就可恢复正常。
(4)开在强冷档时,风机以最高速运转,振动和响声较大,这是正常现象。
(5) 温控器调节不当,没有发挥制冷的最大功能,致使房间冷不下来,调整温控器后就可解决。
(6) 热泵型空调器,在较冷的冬天制冷热效果不理想,这也是正常现象。对于无自动除霜的热泵型空调器,它使用的最低环境温度是零上5℃,低于这个温度就不制热或效果很差,这是因为外部换热器上积霜堵住了空气流动,不能再从外界吸入热量的缘故;对于有自动除霜的热泵型空调器,它使用的最低环境温度是-5℃,低于这个温度也不能有效制热。
(7) 空调器安装位置不佳,也会导致室内温度不均匀或制冷效果差,这要重新调整空调器的安装位置。