供暖系统选择
putishuyicanchan
2013年06月18日 10:53:09
来自于采暖供热
只看楼主

75\50℃热水锅炉供热,适合采用什么供暖系统混水泵作用和选择要求

75\50℃热水锅炉供热,适合采用什么供暖系统
混水泵作用和选择要求
免费打赏
dl196760989
2013年06月18日 11:24:02
2楼
暖气片,如果是暖气片和水地暖两个系统一起用的要加混水,供回水温不一样
回复
putishuyicanchan
2013年06月18日 11:43:35
3楼
dl196760989 发表于 2013-6-18 11:24 暖气片,如果是暖气片和水地暖两个系统一起用的要加混水,供回水温不一样说集体点吧,哪个做地暖供水加混水泵有啥要求
回复
dl196760989
2013年06月18日 11:49:51
4楼
putishuyicancha 发表于 2013-6-18 11:43 说集体点吧,哪个做地暖供水加混水泵有啥要求暖气片是高温供水,供回水75/50,儿水地暖属于低温辐射供暖,供回水温差不多在55/30这样。如果两个系统一起用的话,水地暖的供水温就属于高温,这样对地板的影响对人体的影响都是不利的,对一些用pert,pex做采暖的会减少管材的使用年限
回复
zpp8611
2013年06月19日 09:39:57
5楼
如果要用地暖我建议加个混水中心,混水泵跟三通都是做好的,型号的具体选择还要根据采暖功率确定
回复
putishuyicanchan
2013年06月19日 21:44:13
6楼
zpp8611 发表于 2013-6-19 09:39 如果要用地暖我建议加个混水中心,混水泵跟三通都是做好的,型号的具体选择还要根据采暖功率确定你有没有关于地暖供热这些的一些实践案例和做法呀
回复
aya549185731
2013年06月19日 21:59:51
7楼
新人跑过来学习下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
yinjiuhao
2013年06月19日 23:09:51
8楼
不错,学习了
回复
wen1959
2013年07月02日 16:06:49
9楼
学习顺便拿经验
回复
wk13992315593
2013年08月05日 17:27:30
10楼
学习顺便拿经验
回复
wk13992315593
2013年08月07日 11:03:31
11楼
学习顺便拿经验
回复