请问各位空调效果差 ,压缩机表面有大量冷凝水是什么原因(车用空调)。个人认为是膨胀阀开度过大,请各位给点建议!!!!
请问各位空调效果差 ,压缩机表面有大量冷凝水是什么原因(车用空调)。
个人认为是膨胀阀开度过大,请各位给点建议!!!!
22楼
草原白狼 发表于 2013-7-20 20:38 1、蒸发器换热这一块;2、膨胀阀开度我觉得他那蒸发器换热应该是杠杠的,毕竟回气管温度低啊。。。,我赞成第二点膨胀阀开度可能过大了。。。
回复
23楼
adingkgb 发表于 2013-6-19 15:21 可能1:蒸发器换热效果不良,制冷剂无法从周围换热介质中吸热,这是制冷效果不良的原因,同时也因为不能充分 …太感谢了 问题已解决,您上述说的两种问题都存在。
回复
24楼
adingkgb 发表于 2013-6-19 15:21 可能1:蒸发器换热效果不良,制冷剂无法从周围换热介质中吸热,这是制冷效果不良的原因,同时也因为不能充分 …车间空调用半封闭压缩机,现在压缩机整体都有结露现象。高压1.7,低压0.6。冷风机进管和出管表面都有结露现象,冷风机结露不是很多。是不是冷风机配的太小了?车间降温不是很好。
回复
25楼
renzhaobao 发表于 2013-8-3 09:52 太感谢了 问题已解决,您上述说的两种问题都存在。感谢及时反馈信息
回复
26楼
赞同地板...:lol
回复
27楼
学习了 都是高手啊
回复