请教库温与冷风机换热量的关系问题
d_jobs
d_jobs Lv.4
2013年06月17日 22:21:42
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 d_jobs 于 2013-6-18 17:22 编辑 两个问题,请大家探讨下:1.库温一定的情况下,随着换热温差(进出风温差) 的加大,冷风机的换热量同换热温差先呈线性关系同比例增大,然后增大到一个极限值后维持不变。发生这一现象的主要因素是什么?请大家讨论下:随着温差的增大,冷风机中的饱和蒸发温度逐渐降低,在冷凝器一定的情况下,a.节流后的制冷剂干度变大,假定R22蒸发温度由0℃下降到-5℃,干度增加8%。

本帖最后由 d_jobs 于 2013-6-18 17:22 编辑

两个问题,请大家探讨下:
1.库温一定的情况下,随着换热温差(进出风温差) 的加大,冷风机的换热量同换热温差先呈线性关系同比例增大,然后增大到一个极限值后维持不变。发生这一现象的主要因素是什么?请大家讨论下:
随着温差的增大,冷风机中的饱和蒸发温度逐渐降低,在冷凝器一定的情况下,
a.节流后的制冷剂干度变大,假定R22蒸发温度由0℃下降到-5℃,干度增加8%。
b.干度增加后,分液头已经偏离设计工况,造成制冷量衰减。

2.库温不断升高的情况下,某一台给定冷风机的换热量呈线性关系增大,然后增大到一个极限值后维持不变。
请问冷风机中的饱和蒸发温度如何变化?
今天用软件计算一个冷风机,库温5℃ 的时候,默认为8K换热温差(库温-蒸发温度)制冷量是10kW,但库温为10℃时候,制冷量还是10kW,也就是5 ℃库温已经是冷风机发挥最大换热量的极限工况了。那么我想问的是:库温5 ℃ ,由于冷风机是按照8K的温差来设计的,所以蒸发温度为-3℃ ,那么请问 库温为10 ℃时候,冷风机内的饱和蒸发温度应该是多少呢?实际上我的库温是14℃,那么我实际的饱和蒸发温度应该是多少呢?

谢谢!
免费打赏
诺尔制冷
2013年06月19日 13:45:14
2楼
好复杂的问题,俺的水平有限回答不了你的问题。
回复
jfzhileng
2013年06月19日 14:14:42
3楼
问下冷风机生产厂家应该都可以解答出来的了
回复
d_jobs
2013年06月19日 14:27:11
4楼
nbzlgjr 发表于 2013-6-19 13:45 好复杂的问题,俺的水平有限回答不了你的问题。葛工,别谦虚了。我也是瞎写的,不一定正确,昨天已经被朋友挑出不少毛病了。
回复
雨花冷机
2013年10月15日 11:00:31
5楼
哥们水平可以呀,曲线分析咱现在还达不到那境界.
软件分析不好弄,主要是软件做不好.
软件小日本有,不过咱偷不出来.
饱和温度焓温图上有的
回复
jyh060552
2013年12月13日 16:43:40
6楼

好复杂的问题,俺的水平有限回答不了你的问题。
回复
jyhimpossible
2013年12月16日 11:16:57
7楼
谢谢分享,学习了!
回复
hrbxlld
2013年12月16日 18:35:52
8楼
.库温一定的情况下,随着换热温差(进出风温差) 的加大,冷风机的换热量同换热温差先呈线性关系同比例增大,然后增大到一个极限值后维持不变。发生这一现象的主要因素是什么?
增大到一定极限后,制冷剂已经达到蒸发极限,所以不变化了
回复
hrbxlld
2013年12月16日 18:38:46
9楼
库温不断升高的情况下,某一台给定冷风机的换热量呈线性关系增大,然后增大到一个极限值后维持不变。
请问冷风机中的饱和蒸发温度如何变化?

库温不断升高,蒸发温度不断升高,制冷量不断增加,到极限后不变的原因是压缩机吸气量达到最大值
回复