屋面层梁 抬出屋面的结构柱,所以在特殊构件定义中将该梁定义为转换梁,计算后出现超限。 ** ( 9)X/Ho= 0.3287 > 0.25 N-B= 171 (I= 692, J= 699) ( 1)B*H(mm)= 300* 850 Lb= 4.05 Cover= 20 Nfb= 1 Rcb= 35.0 Fy= 360. Fyv= 360.手算X/Ho=0.518,为什么是0.25.
屋面层梁 抬出屋面的结构柱,所以在特殊构件定义中将该梁定义为转换梁,计算后出现超限。
** ( 9)X/Ho= 0.3287 > 0.25
N-B= 171 (I= 692, J= 699) ( 1)B*H(mm)= 300* 850
Lb= 4.05 Cover= 20 Nfb= 1 Rcb= 35.0 Fy= 360. Fyv= 360.
手算X/Ho=0.518,为什么是0.25.
求高手指点。
2楼
手算过程在哪?
如定义为转换梁,其内力放大,考虑了没
回复
3楼
本帖最后由 ccnemo 于 2013-6-18 17:14 编辑 tianzhu 发表于 2013-6-18 06:19 手算过程在哪?如定义为转换梁,其内力放大,考虑了没PKPM计算出来的为 X/Ho=0.3287相对界限受压区高度按混规 6.2.7计算。0.8/(1+360/2.0*10^5/0.0033)=0.518这样应该是满足的,即X/Ho=0.3287<0.518但超限信息的结果为:X/Ho= 0.3287 > 0.25我是想问:0.25是怎么考虑的。
回复
4楼
一级抗震等级的梁要求X/Ho不大于 0.25
回复
5楼
你手算是按混规正截面承载力计算的,在高规里有一条强条对一二三级抗震相对受压区高度与有效高度比值有规定,其中一级不应大于0.25 二三级不应大于0.35
回复