关于电容补偿问题
april12345
april12345 Lv.3
2013年06月17日 10:56:07
只看楼主

一台1600的变压器竟然带两台都是500KVA电容柜(主辅),现在现场又要求增加一台电容柜。问现在能不能按他们要求再增加一台,还有一台1600的变压器带两台都是500KVA电容柜(主辅),有没有什么影响呢

一台1600的变压器竟然带两台都是500KVA电容柜(主辅),现在现场又要求增加一台电容柜。问现在能不能按他们要求再增加一台,还有一台1600的变压器带两台都是500KVA电容柜(主辅),有没有什么影响呢
免费打赏
fitman
2013年06月17日 20:24:19
2楼
哎,反正都是分组自动投切。业主给钱给地方的话一百台也加
回复
我是地瓜
2013年06月17日 23:04:35
3楼
其实不能按变压器的容量的30%来估算啦,负荷确定后,要根据你的实际运行情况来确定补偿容量,如果是用户要求,可能有他的道理而言;还有就是现在都是采用分组自动投切的
回复
zhaojg1020
2013年06月18日 00:37:32
4楼
一般无功补偿量按变压器容量的30-40%,当然也有按实际负荷计算的来,有高也有低。但你这个我觉得就不靠谱了,1600的变压器,无功已经达到1000了,还要加?加到1600?难道变压器带的功率因数那么低,都不做有功?别是补偿装置坏了吧
回复
云飘飘
2013年06月18日 08:23:38
5楼
一般按照变压器的10~30%补偿,除非你的设备正常运行时功率因素很低,否则就是自动补偿,当投切装置故障时,仍然造成过补偿,供电局不允许的。
回复
april12345
2013年06月18日 09:02:28
6楼
你们说的都有理,看来要去现场问清楚,但是我对补偿这一块不是很懂,也不清楚怎么跟他们沟通
回复
lznybzw
2013年06月18日 16:17:11
7楼
云飘飘 发表于 2013-6-18 08:23 一般按照变压器的10~30%补偿,除非你的设备正常运行时功率因素很低,否则就是自动补偿,当投切装置故障时, …10-30%,民用负荷差不多,如果是工业负荷,有时候就差太多。我现在的电脑就能监控我公司所有变压器的负荷状况,现挑一台变压器没有补偿的情况给大家看一下:容量:1250kVA;补偿柜:故障,未投入;高压电流41A;有功功率:401kW;无功功率:605kVar;负荷性质:冷加工设备。可以看出,在变压器负载率较低的情况下,无功功率就快达到变压器的50%,若负载率提高,补偿容量还要更高。另外,若控制器坏,一般不会过补偿,除非手动投入。
回复