熔座额定是32A 快熔也是32A 据工厂分析是因为电流一直在32A 导致快熔没熔断但座子发热慢慢烧掉。。。我是座的供应商 他们需要我分析
熔座额定是32A 快熔也是32A 据工厂分析是因为电流一直在32A 导致快熔没熔断但座子发热慢慢烧掉。。。
我是座的供应商 他们需要我分析
2楼
请把现场情况以及柜子的具体情况描述的再详细一些,好分析原因
回复
3楼
是不是接线没有接好,导致接线处电阻过大,发热烧毁座子?
回复
4楼
或者熔体材料不规格,熔点过高,不能及时熔断?
回复
5楼
具体原因还要具体分析啊
回复
7楼
如果熔芯没有质量问题,就是熔座接触不良导致过热
回复
8楼
接触不良 没烧整个柜子就不错啦
回复
9楼
这个原因简单,熔断器座的散热功率低于熔芯的发热功率,也就是说,在熔芯发热,熔断器不能把这个热量散热出去,所以热量堆积在熔断器内,而这种熔断器的塑料材质不行,不抗热,而熔芯熔断的温度还是比较高的,所以首先烧的就是熔断器。另外快熔的熔芯的发热量是大大大于普通熔芯的。
所以除了熔芯与熔断器的额定电流配合以外,还要看熔断器的耗散功率是否大于熔芯的发热功率。
回复
10楼
O(∩_∩)O谢谢楼主详细的分析
回复