令人蛋疼的问题,求大师帮助解答
dusiwei
dusiwei Lv.3
2013年06月16日 16:39:41
只看楼主

在电厂测试快切装置,备用切至工作电源,显示手动串联切换成功,备用开关跳开,工作开关通过快切故障录波的波形看到只合上了30毫秒便跳开了,而且同时无任何保护动作信号,厂用电失电。更蹊跷的是另一台机组的鼓风机断路器同时跳闸,而且也无任何保护动作信号,两台发电机同时停机,至今未找到原因!求大师解答,不胜感激!

在电厂测试快切装置,备用切至工作电源,显示手动串联切换成功,备用开关跳开,工作开关通过快切故障录波的波形看到只合上了30毫秒便跳开了,而且同时无任何保护动作信号,厂用电失电。更蹊跷的是另一台机组的鼓风机断路器同时跳闸,而且也无任何保护动作信号,两台发电机同时停机,至今未找到原因!求大师解答,不胜感激!
xuwei5552937
2013年06月16日 22:17:43
2楼
支持一下啊
回复
lingxuct
2013年06月17日 09:17:41
3楼
楼主?把这事玩大了吧?!

快切(装置)试验,“备用切至工作电源”,“工作开关通过快切.................只合上了30毫秒便跳开了”,没有任何信号!?

结果是“两台发电机同时停机”!

这事玩的太大了,楼主哥们,试验厂用电的快切装置,有没有《试验方案》?有没有事故应急预案?

试验快切的断路器是哪个联络开关?为什么会让厂用电跳光!?

不跳光厂用电为什么同时跳二台发电机!?
回复
lingxuct
2013年06月17日 13:01:02
4楼
半天了,没朋友参与分析啊?

为什么快切合不上,还请楼主继续查快切的二次线和“断路器合闸电压保持的时间”,从故障录波中查电流波形。

跳电机和发电机,要查系统上电压变化,跳发电机是不是汽机因厂用电低电压引起的?
回复
david200901050
2013年06月18日 09:21:29
5楼
学习啦;谢谢
回复
侒迪
2013年06月18日 11:21:09
6楼
咳咳 旁观;;;;、、、、
回复
xuefeifei1
2013年06月18日 11:29:32
7楼
咳咳,围观,,
回复
hqd32123
2013年06月18日 15:59:08
8楼
门外汉 围观
回复
linb606
2013年06月18日 16:02:02
9楼
围观................
回复
zlj131425
2013年06月18日 17:41:20
10楼
学习了 支持一下
回复
longws
2013年06月19日 00:20:03
11楼
学习啦·················
回复

相关推荐

APP内打开