本人在青海 一般不下雨 给单位上提供的35KV的支柱式绝缘子 由于昨天夜里下雨明显看见绝缘子外面出现了电弧 ,然后lw7-40.5的真空断路器 跳了 复合支柱绝缘子是35kv 高原型的!!!是因为电路的漏电或者接地 引起的真空跳闸 还是和绝缘子有关。。。。。求各位大神 帮忙!!!
本人在青海 一般不下雨 给单位上提供的35KV的支柱式绝缘子 由于昨天夜里下雨明显看见绝缘子外面出现了电弧 ,然后lw7-40.5的真空断路器 跳了 复合支柱绝缘子是35kv 高原型的!!!是因为电路的漏电或者接地 引起的真空跳闸 还是和绝缘子有关。。。。。求各位大神 帮忙!!!
2楼
跳闸原因还是要看继保数据和现场查看。
户外绝缘子除电压等级外还要看爬距、伞形及安装方式。在电站用一般建议用防污型及提高一个电压等级。
回复
3楼
高原地区不太下雨,在绝缘子上积灰严重,突然间下雨时也不是(对三个相的绝缘子)均匀的冲刷,先击穿(实际是表面爬电)的一相接地动作而跳闸。
楼主可以查保护的动作记录来证实,但“跳闸是绝缘子质量还是天气原因”,比较难说了,因为击穿的那个绝缘子表面已有爬电痕迹,玻璃绝缘子倒能擦掉,复合材料绝缘子不知能不能擦干净。
回复
4楼
lingxuct 发表于 2013-6-17 09:29 高原地区不太下雨,在绝缘子上积灰严重,突然间下雨时也不是(对三个相的绝缘子)均匀的冲刷,先击穿(实际 …看看保护跳闸原因 电流多大 估计是绝缘子闪络造成的 复合型支柱绝缘子闪络后差不多需要更换了
回复
5楼
估计污秽较严重引起的,或者说支柱绝缘子污秽等级不满足要求
回复
6楼
又学习东西了!跳闸就要做试验!
回复
7楼
就是,查下保护动作记录。。估计是污闪
回复
8楼
又学习东西了!跳闸就要做试验!
回复
9楼
谢谢分享,学习
回复
10楼
回复