35KV支柱绝缘子的问题!!!!!
zdw1314
zdw1314 Lv.2
2013年06月16日 13:29:22
只看楼主

本人在青海 一般不下雨 给单位上提供的35KV的支柱式绝缘子 由于昨天夜里下雨明显看见绝缘子外面出现了电弧 ,然后lw7-40.5的真空断路器 跳了 复合支柱绝缘子是35kv 高原型的!!!是因为电路的漏电或者接地 引起的真空跳闸 还是和绝缘子有关。。。。。求各位大神 帮忙!!!

本人在青海 一般不下雨 给单位上提供的35KV的支柱式绝缘子 由于昨天夜里下雨明显看见绝缘子外面出现了电弧 ,然后lw7-40.5的真空断路器 跳了 复合支柱绝缘子是35kv 高原型的!!!是因为电路的漏电或者接地 引起的真空跳闸 还是和绝缘子有关。。。。。求各位大神 帮忙!!!
免费打赏
fitman
2013年06月16日 21:20:48
2楼
跳闸原因还是要看继保数据和现场查看。
户外绝缘子除电压等级外还要看爬距、伞形及安装方式。在电站用一般建议用防污型及提高一个电压等级。
回复
lingxuct
2013年06月17日 09:29:48
3楼
高原地区不太下雨,在绝缘子上积灰严重,突然间下雨时也不是(对三个相的绝缘子)均匀的冲刷,先击穿(实际是表面爬电)的一相接地动作而跳闸。

楼主可以查保护的动作记录来证实,但“跳闸是绝缘子质量还是天气原因”,比较难说了,因为击穿的那个绝缘子表面已有爬电痕迹,玻璃绝缘子倒能擦掉,复合材料绝缘子不知能不能擦干净。
回复
lwj19982002
2013年06月18日 11:37:49
4楼
lingxuct 发表于 2013-6-17 09:29 高原地区不太下雨,在绝缘子上积灰严重,突然间下雨时也不是(对三个相的绝缘子)均匀的冲刷,先击穿(实际 …看看保护跳闸原因 电流多大 估计是绝缘子闪络造成的 复合型支柱绝缘子闪络后差不多需要更换了
回复
自行
2013年06月19日 23:44:52
5楼
估计污秽较严重引起的,或者说支柱绝缘子污秽等级不满足要求
回复
beining1112
2013年07月28日 20:28:07
6楼
又学习东西了!跳闸就要做试验!
回复
jenny1025
2013年07月31日 15:48:26
7楼
就是,查下保护动作记录。。估计是污闪
回复
sunliuhui8201
2013年07月31日 19:49:04
8楼

又学习东西了!跳闸就要做试验!
回复
阿克苏干
2013年09月02日 16:49:22
9楼

谢谢分享,学习
回复
lyh9801
2013年10月24日 15:34:30
10楼
路过!!
回复

相关推荐

APP内打开