关于阻燃电缆和耐火电缆的问题
小羽毛
小羽毛 Lv.5
2013年06月16日 10:36:05
只看楼主

各位大师,防火性能电缆一般看见有:阻燃电缆,耐火电缆,阻燃耐火电缆,当然还有矿物绝缘电缆单看定义:阻燃电缆:指在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。主要强调阻止火势蔓延,自熄。不强调火灾时能保持电气性能。耐火电缆:指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。主要强调火灾时电气性能。不强调阻燃性。请问:耐火电缆一般具不具有阻燃的特性?在防火等级比较高的场所,耐火电缆一定能取代阻燃电缆?

各位大师,防火性能电缆一般看见有:阻燃电缆,耐火电缆,阻燃耐火电缆,当然还有矿物绝缘电缆
单看定义:

阻燃电缆:指在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。
主要强调阻止火势蔓延,自熄。不强调火灾时能保持电气性能。

耐火电缆:指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。
主要强调火灾时电气性能。不强调阻燃性。

请问:耐火电缆一般具不具有阻燃的特性?在防火等级比较高的场所,耐火电缆一定能取代阻燃电缆?
耐火电缆(ZR-YJY)和阻燃耐火电缆(ZH-YJY)性能比较如何?

请各位大师不吝赐教。
免费打赏
renxiaowu
2013年06月16日 10:37:51
2楼
阻燃耐火、、、、
回复
小羽毛
2013年06月16日 10:49:30
3楼
renxiaowu 发表于 2013-6-16 10:37 阻燃耐火、、、、?经常又看见是这么写的:WDZN-YJY_…难道没有阻燃耐火电缆这个说法,个人认为,单纯的耐火电缆没有经过阻燃试验,应该是满足不了阻燃要求的。:lol
回复
poi1956
2013年06月16日 11:20:45
4楼
说实话,我不太相信这些,到了那时,什么电缆也没用了,
回复
小羽毛
2013年06月16日 11:31:45
5楼
poi1956 发表于 2013-6-16 11:20 说实话,我不太相信这些,到了那时,什么电缆也没用了,现在国家标准并没有规定一定要采用防火类的的电缆,只强调敷设方法,但想搞清楚下这些概念
回复
小羽毛
2013年06月16日 11:39:27
6楼
我觉得,耐火电缆只是强调在火灾时能继续工作,比如消防电梯、防排烟风机、消防水泵,采用耐火电缆较好,而其他一些火灾危险比较高的重要场所,火灾的发生往往是着火点蔓延引起的,比如装修材料,一个地方烧着了,滴到别的地方,形成一个新的着火点,这些地方我觉得采用阻燃电缆比较好,也不定需要耐火工作,主要是为了将火灾发生危险降低,如果使用耐火电缆就不一定具有阻燃电缆的。
不知道这样理解是否正确?
回复
小羽毛
2013年06月17日 17:58:24
7楼
已找到答案,自己结贴:lol
回复
fitman
2013年06月17日 20:11:57
8楼
bcdcpyui 发表于 2013-6-17 17:58 已找到答案,自己结贴呵呵,这也算找到答案!阻燃性的要满足GB/T18380.3的有关规定。耐火性要满足GB/T12666.1的规定。能否自称阻燃或耐火,是由产品按试验条件试验得出。有具体的试验环境和时间。当然,试验一般是送检的,实际效果,大家还是留个心眼。
回复
老盖
2013年06月18日 10:39:40
9楼
到底耐火电缆是不是一定要是阻燃电缆?
回复
you771020
2013年06月18日 10:42:53
10楼
bcdcpyui 发表于 2013-6-17 17:58 已找到答案,自己结贴你的结案还是你自己知道吧!还是给你一份资料供大家学习吧!既然你自己提了问题给大家也要把你好的东西传上来给大家吗!哈哈:P
回复
小羽毛
2013年06月18日 19:52:41
11楼
本帖最后由 bcdcpyui 于 2013-6-18 20:07 编辑 老盖 发表于 2013-6-18 10:39 到底耐火电缆是不是一定要是阻燃电缆?答案就是我自己的6楼说的那样,在《工业与民用配电设计手册》上有说明,耐火电缆不一定阻燃,阻燃电缆不一定耐火。从理论上说,只在消防设备配电上用阻燃电缆是没有意义的,阻燃电缆只是能降低火灾风险,真正起火了,阻燃电缆不能满足火灾时保持完整电气性能的要求。同样,需要用阻燃电缆的场合,消防设备配电最好用阻燃耐火性电缆,单用耐火性电缆同样不符合要求。当然,消防设备不一定需要耐火类电缆。在国家推荐性标准《阻燃和耐火电线电缆通则》(GB-T19666-2005)里也有说明,另外10楼的这个规程是上海市的地方标准吧,对于地方标准没有普遍性,不好说。。
回复

相关推荐

APP内打开