事故跳闸回路,请教高人!
sps412
sps412 Lv.11
2013年06月15日 10:56:45
只看楼主

如图所示:请教配电高人们,这个回路的作用是什么?我一直不明白万转的合后位置与综保这样配合的作用是什么?!请高人们将这个回路的作用与原理详细回答,谢谢!

如图所示:
请教配电高人们,这个回路的作用是什么?我一直不明白万转的合后位置与综保这样配合的作用是什么?!请高人们将这个回路的作用与原理详细回答,谢谢!

1.JPG

免费打赏
anhuidiangong
2013年06月18日 10:55:58
2楼
B26 B27这组点,定义成事故跳闸的反馈点,然后其它的就是不对应法则了。事故跳闸后,发信号,表明不是手动跳的,也不是开关偷跳的,而是事故跳闸的信号啊。
如果不加这付点,当开关偷跳时,例如手动分闸,则也会发信号,这样就不是真的事故信号了。
回复
sps412
2015年01月04日 13:40:54
3楼
anhuidiangong 发表于 2013-6-18 10:55 B26 B27这组点,定义成事故跳闸的反馈点,然后其它的就是不对应法则了。事故跳闸后,发信号,表明不是手动跳 …谢谢你,这个问题发了一年多了,原来没看明白,现在看了你的回答终于明白了,感谢!
回复
anhuidiangong
2015年01月04日 16:21:19
4楼
不对应法则。
回复
lingxuct
2015年01月04日 16:55:09
5楼
支持!没有事故时,B26---B27之间是没有接通的,故不会发事故信号(到SYM事故小母线)。
回复
qinabochenhong
2015年01月04日 17:12:22
6楼
不对应法则。
回复

相关推荐

APP内打开