地下室暗埋的电气用焊接钢管跨接后,要与等电位箱端子板连接吗?
xlscdx123
xlscdx123 Lv.2
2013年06月13日 19:15:48
只看楼主

1.地下室暗埋的电气用焊接钢管跨接后,要与等电位箱端子板连接吗?2.利用柱内两根16的钢筋做引下线,请问在钢筋的螺纹直接头处是否需要跨接?

1.地下室暗埋的电气用焊接钢管跨接后,要与等电位箱端子板连接吗?
2.利用柱内两根16的钢筋做引下线,请问在钢筋的螺纹直接头处是否需要跨接?
xlscdx123
2013年06月20日 23:10:09
2楼
没人知道吗?
回复
小陆哥
2013年06月21日 15:13:40
3楼
1、没有明白所谓的钢管跨接是什么意思,线管?不管什么都需要接地,但不一定非要从接地端子板引出。
2、螺纹直接头必须焊接跨接,即使钢筋采用电渣压力焊连接也需要焊接跨接。
回复
hslhwd
2013年06月22日 22:02:55
4楼
1、我觉得没有必要去再连接,因为焊接钢管在暗敷时已经和钢筋网连接了
2、根据最新防雷验收规范,设计没要求,就不得热处理作业。这是强规
回复
xlscdx123
2013年06月24日 21:57:02
5楼
hslhwd 发表于 2013-6-22 22:02 1、我觉得没有必要去再连接,因为焊接钢管在暗敷时已经和钢筋网连接了2、根据最新防雷验收规范,设计没要 …1.你说的是楼板钢筋吗?楼板钢筋接地了吗?2.明白,谢谢!
回复
xlscdx123
2013年06月24日 22:00:15
6楼
小陆哥 发表于 2013-6-21 15:13 1、没有明白所谓的钢管跨接是什么意思,线管?不管什么都需要接地,但不一定非要从接地端子板引出。2、螺 …1.就是说焊接钢管在底盒的位置用M6圆钢进行电气跨接, 那我可以在钢管进配电箱的时候和PE线连接吗?
回复
小陆哥
2013年06月25日 10:12:58
7楼
xlscdx123 发表于 2013-6-24 22:00 1.就是说焊接钢管在底盒的位置用M6圆钢进行电气跨接, 那我可以在钢管进配电箱的时候和PE线连接吗?可以,我们都是这么做的。
回复
hslhwd
2013年07月01日 17:41:24
8楼
xlscdx123 发表于 2013-6-24 21:57 1.你说的是楼板钢筋吗?楼板钢筋接地了吗?2.明白,谢谢!我们通常是这样做的
回复
hnyzdxgh
2013年07月20日 21:55:24
9楼
我认为埋地钢管只要接地了就行了,还有钢筋焊点处不需要跳接。
回复
dianqipanli
2013年07月20日 22:15:37
10楼
《民用建筑电气设计规范》
12.6.6
等电位联接应符合下列规定:
1.总等电位联结应符合下列规定:
1)民用建筑物内的电气装置应采用总等电位联结。下列导电部分应采用总等电位联结导体可靠连接,并应在进入建筑物处接向总等电位联结端子板;
------------PE(PEN)干线;
------------电气装置中的接地母线;
-----------建筑物内的水管、燃气管、采暖和空调管道等金属管道;
-----------可以利用的建筑物金属构件。

似乎没有电气钢管。
回复

相关推荐