《一、二级注册结构工程师专业考试考前实战训练》勘误表
zhenxidongde
2013年06月13日 14:36:56
只看楼主

为大家整理了《一、二级注册结构工程师专业考试考前实战训练》勘误表,希望对大家有帮助! 01.第(一)套的错误修正 1.(最新修正)P2,正数第4行,增加:……多层商场建筑………… 1.P4,正数第15行,将(A)改为:2Ф20;(B)改为:8Ф20 P291,正数第5行,将As=1520mm2(4Ф22)改为:As=1256mm2(4Ф20) P291,正数第10行,将As=2281mm2(6Ф22)改为:As=1884mm2(6Ф20)

为大家整理了《一、二级注册结构工程师专业考试考前实战训练》勘误表,希望对大家有帮助!

01.第(一)套的错误修正
1.(最新修正)P2,正数第4行,增加:……多层商场建筑…………
1.P4,正数第15行,将(A)改为:2Ф20;(B)改为:8Ф20
P291,正数第5行,将As=1520mm2(4Ф22)改为:As=1256mm2(4Ф20)
P291,正数第10行,将As=2281mm2(6Ф22)改为:As=1884mm2(6Ф20)
P291,正数第11行,该行删除,改为:不满足,故取为四层,即8Ф20
2.P6,倒数第17行,将竖杆3-5选用十字形截面改为:T形截面。
3.P6,倒数第10行,将(B)项改为:抗震三级并且高度不大于50m的钢结构宜采用中心支撑。
4.P287,倒数第3行,将φ=0.963改为:0.966,其他相应的计算结果进行修正(此处略)。
5.P8,正数第6行,将提示中的KN•M改为:N•mm
6.P14,正数第11行,将(A)项中105改为:125
P305,正数第16行,将3.4.6条改为:3.4.5条
P305,正数第17行,将70改为:100,将101.5改为:122.5

02.第(二)套的错误修正
1.P16,倒数第6行,将Asv/s(mm2/mm)改为:Asv(mm2)
P16,倒数第1行,将Asv/s(mm2/mm)改为:Asv(mm2)
2.P319,正数第20行,将A改为:B
P319,正数第27行,将93.7改为:93.8
P319,正数第29行,将93.7改为:93.8,将0.253改为:0.296
P319,正数第30行,将0.253改为:0.296,将0.565改为:0.487
3.P320,倒数第2行,将1932.5改为:3865
P321,正数第1行,将0.347改为:0.356
P321,正数第2行,将0.951改为:0.96
P321,正数第5行,将分子、分母中0.951改为:0.96,将34.4改为:34.6
4.P24,正数第8行,将KPa改为:MPa.
5.P322,倒数第8行之前增加:ρ=As/(bh)=804/(240×240)=1.396%<1.4%
6.P324,倒数第7行,将D项改为:B项。
P325,正数第3行,将1066改为:940
P325,正数第4行,将5621.37改为:5290.16
7(最新修正).P32,图2-21中,左边梁高度均不变
(注意:满足H<Bi/0.3)

03.第(三)套的错误修正
1.P36,倒数第8行,将HPB300改为:HPB235
2.P39,图308中,增加:柱底板厚度为36mm,柱壁厚为16mm。
3(最新修正).P335,正数第6行,将0.03改为:0.0

04.第(四)套的错误修正
1.P354,倒数第11行,增加:复核最小受压配筋,由规范表9.5.1注2:
ρmin,压=0.2%,As min,压=0.2%×300×450=270mm2 <773 mm2,满足
2.P52,正数第7行,删除:计算时,恒载分项系数取1.2,活载分项系数取1.4。
3.P52,倒数第10行,将框架梁截面尺寸300mm×600mm均改为:300mm×650mm
4.P58,正数第4行,将“底层钢筋混凝土抗震墙厚度370”改为:底层约束普通砖抗震墙厚度370
(注意:本题目的编制仅仅是为计算,但不抗震规范的抗震构造措施要求)
P365,正数第1行,将正确答案是B改为:正确答案是A。
P365,正数第3行,将“钢筋混凝土抗震墙”改为:砖抗震墙
P365,正数第4行,将分子、分母中0.3均改为:0.2
P365,正数第5行,将1130.8KN改为:1031.58KN
5.P367,正数第1行,将1050改为:1040,将计算结果8461.4改为:8413.1
6.P367,倒数第10行,将d3的计算改为:d3=8-(5+7)/2=2m
7.P64,倒数第11行,将混凝土保护层厚度取10改为:20mm
8.P65,正数第1行,将70改为:60mm
9.P66,倒数第6行,将“仅考虑作用一个车轮时”改为:考虑作用车轮时

05.第(五)套的错误修正
1.P69,正数第9行,将“之库房区”变为:无库房区
2.P69,正数第13行,增加:提示:按《混凝土结构设计规范》解答
3.(最新修正)P78,正数,10行,将(C)项中130改为:160
4.(最新修正)P378,倒数第7行,删除该行,改为:
根据《混凝土结构设计规范》11.3.9条:
ρsv=Asv/(bs)=101/(300×200)=0.168%<0.28ft/fyv=0.28 1.57/210=0.209%, 不满足
5.P390,倒数第7行,将3.2改为:3.0,将13.2改为:13.0

06.第(六)套的错误修正
1.(最新修正)P91,正数第1行,将“折算厚度”改为:折算高度。
2. (最新修正)P91,正数第7行,增加:仅考虑悬臂水池底部截面。
3. (最新修正)P94,倒数第4行,将“某层剪力墙”改为:首层剪力墙。
1.P405,正数第13行,将B改为:A
P405,正数第17行,将分母中240改为:370,将346改为:299
P405,正数第18行,将1086改为:939,将1086改为:939

07.第(七)套的错误修正
1.P110,倒数第11行,将300改为:3000
2.P427,正数第9行,将0.426改为:0.462,将642.03改为:642.06
3. P428,倒数第18行,将0.1%改为:1.0%
4.P117,正数第16行,将13300改为:11827.2
P431,正数第1行,将13300改为:11827.2,将900改为:800

免费打赏
zhenxidongde
2013年06月13日 14:37:27
2楼
08.第(八)套的错误修正
1.P122,正数第11行,将HPB300改为:HPB235。
2.(最新修正)P126,倒数第10行,增加,提示:墙体荷载高度取为h=ln/3
3.(最新修正)P433,将图8-1中-12改为:-120
4. (最新修正)P433,正数第10行,将0.55改为:0.518,将253改为:238
5. (最新修正)P122,倒数第7行,将“应沿全高…”改为:宜沿全高…
P437,正数第8行,将C.2.3条第4款改为:C.0.7条第3款,将C.1.3改为:C.0.8
6.(最新修正)P442,倒数第行,将1.6改为:2.8/2,其计算结果相应修改(略)
7.P129,正数第21行增加:σa1(Kpa)的计算值:
P446,倒数第3行,将D改为:C
P446,倒数第1行,将0.333改为:0.4903
P447,正数第1行,将-8.01改为:-5.18
8.P451,正数第15行,将3%改为:2%

09.第(九)套的错误修正
1.P470,倒数第12行,将C改为:D
P470,倒数第8行,将18000改为:18000×103
P470,倒数第7行,将41535改为:52943.3

010.第(十)套的错误修正
1.(最新修正)P155,正数第9行,将“柱子截面…”改为:中柱截面…
2.(最新修正)P475,正数第15行,将500改为:600,将313改为:375
3.(最新修正)P474,正数第13行,将A改为:B
P474,倒数第3行,增加:根据混凝土规范10.2.11条,取箍筋最小直径为8,其他相应计算内容改变(此处略)。
4.P156,倒数第2行,将(B)项中290改为:320
P475,倒数第2行,将分母300改为:250
P475,倒数第1行,将75.0改为:89.9
P476,正数第3行,将75.0均改为:89.9
P476,正数第4行,将290.07改为:318.59
5.P162,正数第16行,将(A)中16.7改为:13.3
P482,倒数第5行,删除该行,改为:根据《砌体结构设计规范》9.2.2条注2:
P482,倒数第4行,将1.25改为:1.0,将10改为:8;将16.7改为:13.3
6. (最新修正)P486,正数第2、3行删除,改为:
M=(2pjmax + pjI)•b1• b1/6=(2×120.77+112.85)×1.115×1.115/6=73.43KN•M
7.P167,正数第5行,将(B)项中1360改为:850
P489,倒数第7行,将分母400改为:600
P489,倒数第6行,将1363.6改为:849.1
P489,倒数第5行,将1363.6改为:849.1


011.第(十一)套的错误修正
1.(最新修正)P176,图11-9中在上部纵向墙体中的500-500为墙体A
1.(最新修正)P178,倒数第16行,删除“地基压力扩算角……….”
1.P180,倒数第10行,将31m改为:30m
2.(最新修正)P497,倒数第6行,将210 改为:270
P497,倒数第5行,将0.904 改为:0.703
P497,倒数第行,将0.904 改为:0.703,将45.2 改为:35.2
3.(最新修正)P181,倒数第9行,将C项改为:11000
P508,正数第2行,将0.24 改为:0.45,将结果0.0742改为:0.1306
P508,正数第3行,将0.0742改为:0.1306,将6206 改为:10923
4.(最新修正)P182,正数第19行,将238改为:283

012.第(十二)套的错误修正
1.P187,正数第7行最后增加:当恒载、活荷载均满布悬挑板全长(含悬臂端)。
2.P518,正数第17行,将2.0改为:1.95,将55.556改为:54.167
P518,正数第22行,将55.556改为:54.167,将85.742改为:84.353

013.第(十三)套的错误修正
1.P205,倒数第5行,将480改为:520;
2.P544,正数第1行,将C项改为:B项。
P544,正数第4行,将4.5项改为:3.5。

014.第(十四)套的错误修正
1.P563,正数第9行,将8.2.7改为:8.2.5
2.P563,正数第16行,将“由规范式(7.3.1),及”删除。

015.第(十五)套的错误修正
1.P236,正数第11行,将(D)中80改为:105
P579,正数第2行,将1.25改为:1.5
P579,正数第3行,将1.25改为:1.5
P579,正数第4行,将208.5325改为:250.239
P579,正数第6行,将1.2改为:1.3,将208.5325改为:250.239,将85.28改为:104.68

016.第(十六)套的错误修正

017.第(十七)套的错误修正
1.(最新修正)P617,倒数第11行和倒数第10行全删除。
P617,倒数第8行,将16.984改为:15.986,将208.8改为:196.53
P617,倒数第6行,将分母中208.8改为:196.53,将0.477改为:0.439
P617,倒数第4行,将0.477改为:0.439,将208.8改为:196.53
P617,倒数第3行,将0.1396改为:0.121
2.(最新修正)P271,正数第8行,将“裂缝宽度验算应考虑…….”改为:裂缝宽度验算不应考虑……
1.P282,倒数第13行,将(D)项中:无上部结构的地下室框架一级改为:无上部结构的地下室框架三级
P632,倒数第8行,删除该行,改为:无上部结构的地下室地下一层框架的抗震等级为三级
2.P632,倒数第6行,删除“6.2.1条”
P632,倒数第5行~倒数第3行,全删除.


下载链接:

回复
yuyuliang
2013年06月13日 18:16:54
3楼
很好,直接打印出来回家对照着看,免得去兰的网站上拷贝整理,节约了不少时间。
回复
dengyufeng119
2013年06月17日 11:33:57
4楼
太感谢了。呵呵。。。。
回复
robertlee2002
2013年06月17日 23:05:23
5楼
谢谢楼主,今年准备冲击一下考试,拿来刻苦学习了。
回复
wawyjg
2013年06月18日 08:24:43
6楼
谢谢楼主:)
回复
andyhfysnail
2013年06月18日 17:33:23
7楼
不错,感谢楼主。
回复
lopsky
2013年06月20日 15:11:25
8楼
楼主 这是转自中华钢结构论坛吧?是否是张庆芳老师的那本书?
回复
dingxuemin
2013年06月22日 17:00:32
9楼
这个和兰定筠老师博客上的好像不太一样,是官方的吗?
回复
dxhdxh2
2014年02月19日 09:26:48
10楼
楼主有心,多谢啦,下载学习一下
回复
gs_shine
2014年02月19日 10:11:54
11楼
好多错误啊
回复

相关推荐

APP内打开