穿线盒和接线盒,内部可以有接头吗?
lampard2011
2013年06月13日 11:08:13
只看楼主

1.穿线盒内有端子吗?2.穿线盒内可以有接头吗?3.接线盒内可否不设端子,做接头再用胶布缠绕?4.分线盒和接线盒有何区别?

1.穿线盒内有端子吗?
2.穿线盒内可以有接头吗?
3.接线盒内可否不设端子,做接头再用胶布缠绕?
4.分线盒和接线盒有何区别?
免费打赏
lingxuct
2013年06月13日 13:13:49
2楼
由于用途不同,所叫名称也不同,接线盒内穿6平方及以下规格的线时,可以有分支的接头,10平方开始做接头会放不下的,电缆不宜在接线盒内接头。

穿线盒内一般不做接头。
回复
工夫茶
2013年06月13日 16:06:15
3楼
都叫接线盒了,就是可以有接头的,正常是要求有接线端子的,但其实很多塑料接线端子的质量不好,容易发热烧损,结果比直接绑扎更差。
回复
supermanhe
2013年06月13日 19:47:28
4楼
区长说的全面,补充一点:穿线盒是在线路过长时采用的一种过渡方式。其用途为穿线施工提供便利(一般30米处设一个),同时在穿线时如导线短啦可以在此处接头。
回复
hanzhg54
2013年06月13日 21:00:08
5楼
穿线盒就是为太长的线路作过渡,一方面使得施工容易些,另一方面导线不够长时可以在这里接头。
至于接线盒和分支盒,那就是用来接线的地方。
之所以暗线不能作接头是因为日后无法维护,只要能维护的地方,需要的话只管做接头就是了。
回复