总等电位联结用保护联结导体是指的哪一段导体?
peizhang991005
2013年06月11日 11:10:58
只看楼主

《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2.15总等电位联结用保护联结导体的截面积不应小于配电线路的最大保护导体截面积的1/2?保护联结导体截面积的最小和最大值应符合表3.2.15的规定。总等电位联结用保护联结导体是指的哪一段导体?譬如说,一栋住宅楼采用TN-C-S系统供电,在总配电箱处改为TN-S系统,并采用总等电位联结,整栋建筑采用综合接地系统,利用基础内的钢筋做自然接地极。是否指的是从MEB至接地极之间的接地导体?,请高手指点,谢谢!

《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2.15 总等电位联结用保护联结导体的截面积不应小于配电线路的最大保护导体截面积的1/2?保护联结导体截面积的最小和最大值应符合表3.2.15的规定。 总等电位联结用保护联结导体是指的哪一段导体? 譬如说,一栋住宅楼采用TN-C-S系统供电,在总配电箱处改为TN-S系统,并采用总等电位联结,整栋建筑采用综合接地系统,利用基础内的钢筋做自然接地极。是否指的是从MEB至接地极之间的接地导体?,请高手指点,谢谢!
tianpeizhang
2013年06月12日 11:18:19
2楼
请高人指点
回复
ksecxxx
2013年06月13日 17:18:17
3楼
总等电位联结线是指PE母排到MEB母排之间的联结导线
回复
peizhang991005
2013年06月14日 14:43:32
4楼
ksecxxx 发表于 2013-6-13 17:18 总等电位联结线是指PE母排到MEB母排之间的联结导线谢谢高人指点。再请教一个问题,MEB母排,与GB/T50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》中8.1.4的总接地端子是否是相同物体。
回复

相关推荐

APP内打开