高层建筑正压风机回路灵敏度不够
某男
某男 Lv.3
2013年06月09日 21:36:35
只看楼主

本人做到一个课题,为4栋塔楼、3层裙楼,配电房设置在负二层,距最远风机可达180m。风机回路采用树干式配电,负荷为3台风机(22+18.5+11),22与18.5的为正压风机,11kW的为消防平时兼用的单速排烟风机,总功率为52kW,计算其电流为99A(需要系数取1,功率因数取0.8)。若采用普通电动机保护型塑壳断路器,整定瞬动脱扣器电流为12倍脱扣器额定电流,但因供电回路较长单相短路接地电流计算得781A,灵敏度小于1。

现在我采用NM8S型智能断路器,利用其短延时功能,整定其电流为3倍脱扣器额定电流480A,并将22kW风机降压启动,刚好计算启动电流为475A,灵敏度也可以达到要求。
但现在有个问题,对于民规中,过载中断电源损失较大的回路,过载只作用于信号而不分断电源。我现在把长延时脱扣器动作电流整定为160A,为计算电流的1.6倍,这种情况下可以满足前面的强条么?毕竟电动机过载系数也就在1.2~1.3,不可能过载1.6倍工作2h。
免费打赏

相关推荐

APP内打开