2t的电动葫芦选用DZ47-63 C32的小型断路器是否正确?
enceson
enceson Lv.6
2013年06月08日 23:57:30
只看楼主

如题2t的电动葫芦选用DZ47-63 32A的小型断路器是否正确?厂内安装一台2他的电动葫芦,施工人员选用安装DZ47-63 C32 的小型断路器,感觉断路器选型存在问题:第一是,起重机类设备选用小型断路器可以吗,是否该选用塑壳的断路器?第二是,C32应该改为D第三是,是否该放大一级第一个问题在相关标准是否有规定,如有请表明出处,谢谢!

如题2t的电动葫芦选用DZ47-63 32A的小型断路器是否正确?
厂内安装一台2他的电动葫芦,施工人员选用安装DZ47-63 C32 的小型断路器,感觉断路器选型存在问题:
第一是,起重机类设备选用小型断路器可以吗,是否该选用塑壳的断路器?
第二是,C32应该改为D
第三是,是否该放大一级

第一个问题在相关标准是否有规定,如有请表明出处,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2013年06月09日 07:47:43
2楼
不错,自问自答。
回复
enceson
2013年06月17日 08:29:48
3楼
lingxuct 发表于 2013-6-9 07:47 不错,自问自答。汗,只是知道,但是忘出处了,出处在哪?
回复
lingxuct
2013年06月17日 09:07:18
4楼
找《设计手册》吧。
回复
xuefeifei1
2013年06月18日 10:43:41
5楼
lingxuct 发表于 2013-6-9 07:47 不错,自问自答。哈哈哈,回答的很幽默
回复
爽歪歪
2013年06月19日 17:33:12
6楼
不用,你可以参考下05D1图集P161 上面有相匹配的线型和断路器大小!
回复

相关推荐